Strombelastbarkeit

Feuerwehrmann

Level-1
Beiträge
56
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, wenn ich eine Strombelastbarkeitstabelle bei der die Maximale Leitertemperatur 60 Grad Celsius beträgt ist es dann unerheblich aus welchen Material die Isolierung besteht( Wärmeabfuhr) oder ist das in Strombelastbarkeitswert schon mit eingerechnet?

Warum darf man das H07 RN F im Wasser und im Erdreich nicht direkt verlegen?

Wo gibt es eine Stromebelastbarkeitstabelle für H07 RN F die auf putz im Kanal installiert werden soll?(Ist diese Verlegung überhaupt zulässig?
 
Warum man H07RN-F nicht im Wasser oder im Erdbereich verlegen darf? Na, weil das Isoliermaterial zum einen nicht Wasserdicht ist und zum anderen den oder die Leiter nicht genügend gegen die mechanische Beanspruchung bei der Verlegung im Erdbereich schützt.

Also wenn du bei Lapp-Kabel als Beispiel schaust, hat H07RN-F eine Strombelastbarkeit nach IEC 60364-5-52 u.a...
Das dann mal in Tante-Googles und du kommst auf: library.e.abb.com/public/a6d7a9f5a041ca8cc12579cf00217542/2CDC401002D0106_viewfile.pdf

Da ist doch die Verlegeart mit B2 oder C für deine Frage angegeben???

Und um deine 1. Frage nun sinnvoller weise zuletzt noch zu beantworten:
In der von mir verlinkten Tabelle ist auf der Seite 7 eine Umrechnungstabelle.
Denn generell ist die Umgebungstemperatur für die maximale Strombelastung ausschlaggebend...

Hast du jetzt ein Kabel / eine Leitung die Nicht nach der IEC-siehe-oben Norm ihre Strombelastbarkeit hat, weil das Isoliermaterial vielleicht speziellere Eigenschaften hat, dann musst du dich hier natürlich nach einer dafür passenden Tabelle richten ;)

MfG Fabsi
 
Zurück
Oben