Guten Morgen zusammen,

ein Kunde von uns möchte, dass wir die Wartungseinheit im Maschinenschutz (Maschinengestell, nur mit Werkzeug zugängig) verschwinden lassen.
Ich meine zu wissen, dass das Handeinschaltventil jederzeit leicht zugängig sein sollte.

Es können jedoch auch mit Hauptschalter Aus oder über das Bedienpanel die elektrischen Hauptventile entlüftet werden.

Gibt es ein Vorschrift oder Richtlinie dazu? Abhilfe wäre ein zusätzliche Türe im Maschinenschutz+Schutztürschalter, was wir uns aber gerne sparen würden.

Danke!
 
Hallo,

die EN 4414 empfiehlt ein zugängliches abschließbares Hauptventil.
Die Anlage muss auch drucklos gemacht werden können und
z.B. hängende Teile dürfen nicht durch Abschalten der Druckluft herabfallen.

Die Norm stellt den Stand der Technik dar und Du solltest sie einhalten.

Gruß
Tommi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
die EN 4414 empfiehlt ein zugängliches abschließbares Hauptventil.
Die Anlage muss auch drucklos gemacht werden können

Die Diskussion hatten wir auch schon.
Manche haben lieber die Wartungseinheiten in der Anlage (manipulationssicher).
Andere wollen sie zugänglich haben (Wartung und Instandhaltung)
Bei Festo und Rexroth sind die Teile modular aufgebaut.
Du kannst also das Absperrventil zugänglich haben und den Drückregler hinter der Schutzeinrichtung.
 
Zuletzt bearbeitet:
Die Diskussion hatten wir auch schon.
Manche haben lieber die Wartungseinheiten in der Anlage (manipulationssicher).
Andere wollen sie zugänglich haben (Wartung und Instandhaltung)
Bei Festo und Rexroth sind die Teile modular aufgebaut.
Du kannst also das Absperrventil zugänglich haben und den Drückregler hinter der Schutzeinrichtung.

Das Absperrventil kann ja auch ein "bißchen" versteckt sein. Da die Anlagenbediener ja alle unterwiesen sind,
wissen die, was im Notfall zu tun ist. Sollten sie zumindest...

@Edition35: beschreib in Deiner Betriebsanleitung, wie der Kunde die Anlage gefahrlos absperren kann.

Gruß
Tommi
 
Das Absperrventil kann ja auch ein "bißchen" versteckt sein.
@Edition35: beschreib in Deiner Betriebsanleitung, wie der Kunde die Anlage gefahrlos absperren kann.

Wobei hier "Apsperren" eigentlich der falsche Begriff ist.
Die Ventile an den Wartungseinheiten entlüften auch.
Mit einem simplen Absperrventil (Kugelhahn) sperrst du die Luft anlagenseitig ein.
Wir hatten erst das Thema beim Retrofit einer Altanlage.

Gruß
Dieter
 
Zurück