Hallo,

ich hoffe ihr könnt mir noch bei einem Problem helfen:
Wir benutzen einen Drucksensor, der laut Hersteller einen DC von 37% hat.
Wenn ich z.B. mit meiner Safety-SPS aber den Sensor auf Plausibilität prüfe, erreiche ich nach Norm einen DC von 99%.

Wie verfahre ich mit dem Hersteller-DC-Wert? Muss ich den in SISTEMA/zur Berechnung verwenden?
Oder kann ich dementsprechend den DC-Herstellerwert ignorieren und mit den 99% rechnen? Da ich den DC ja durch kontruktive Maßnahmen "vorgeben" kann, verstehe ich nicht, wie ich mit den Herstellerdaten umgehen muss.

Grüße Safety_Simon
 
Aus dem Datenblatt geht hervor:

HFT = 0, also ist der Sensor 1 kanalig.

Das Bauteil ist jedenfalls "Typ A", d.h. es enhält keine komplexe Elektronik.

Die 37% gelten vermutlich nur für das Bauteil.

Durch technische Maßnahmen kannst Du den DC für Deine SIFU erhöhen.

Für Deine Sicherheitsfunktion gilt dann der DC den Du selbst ermittelst.

(Du könntest aber auch mal beim Hersteller nachfragen was mit den 37% gemeint ist ...)
 