Schnellauftor als Sicherheit

Tigerente1974

Level-3
Beiträge
1.826
Reaktionspunkte
293
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum.

Folgendes Szenario: Zwischen 2 Förderer soll ein Sicherheitslichtgitter mit Muting um einen Gefahrenbereich abzusichern. Jetzt soll genau da ein Schnellauftor hin.
Ich könnte das Lichtgitter versetzen, dann bleibt die Palette aber im gemuteten Sicherheitslichtgitter stehen, falls diese nicht weitergefördert werden kann.
Kann ich das Schnellauftor mit einem entsprechenden Sicherheitsschalter anstelle des Lichtgitters einbinden?
Wenn nicht, unter welchen Voraussetzungen darf im Stillstand gemutet werden?
Über den Förderer wäre der Gefahrenbereich zu erreichen. Gefühlt würde ich sagen es ist nicht normgerecht, wenn die gefährliche Bewegung nach Schliessen des Tors ohne Quittierung wieder möglich ist.
Wer kann mir dazu etwas sagen?
 
Hallo,
sehe Dir mal die DIN EN ISO 415-10 an da findest Du Angaben wie man ein Tor einbinden muss.
 
5.2.1.3.12 Große Öffnungen — Rolltor als automatische trennende Schutzeinrichtung
Hallo,
Es gibt da folgenden Ansatz, es müssen Sensoren vorhanden sein wie beim Muting (Sicherheitsfunktion) die erkennen, wenn eine Palette vor dem Tor steht, die maximal möglichen Abstände findest Du in der Norm, dann öffnet das Tor, Palette läuft ein, Palette bleibt stehen (Sensoren erkennen Pos.) Abstand nach Norm, Tor schließt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Anmerkung:
Geht nur wenn die Paletten immer vollbeladen und gleich sind.
Habe ich schon im Bereich Getränkeindustrie so gelöst.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben