Hauptschalter

XM92

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ab wann wird ein Hauptschalter benötigt?

Kurz und knackig gesagt bauen wir kleine Becken in dem ein Medium erwärmt wird und Umgewälzt wird.
Anschlusswerte: 3 Phasen Drehstrom / 400V / 5,5kW

Bisher haben wir geglaubt das eine Steckvorrichtung (CEE) als Netz-Trenneinrichtung ausreichend ist.
Wird das Becken aber vom Kunde direkt angeschlossen, so fällt diese Netz-Trenneinrichtung weg.

Weiß jemand wo ich dies nachlesen/nachschlagen/finden ab wann ein Hauptschalter benötigt wird?

Vielen Dank.

MfG XM92
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
DIN EN 60204
Stecker/Steckdosen-Kombinationen dürfen ebenfalls als Netz-Trenneinrichtung verwendet werden.
Dies bietet sich insbesondere bei kleineren und mobilen Maschinen für wechselnde Einsatzorte an,
die ohnehin über eine Steckverbindung an ihrer Stromversorgung angeschlossen werden.
Bei Bemessungsströme über 30A müssen diese Stecker/Steckdosen-Kombinationen ähnlich wie
Trennschalter ohne Lastschaltvermögen mit einen Lastschaltgerät verriegelt werden (Stichwort
Pilotkontakt).
 
Also, um das kurz zusammenzufassen:
Ein Stecker ist ausreichend, aber wenn dieser wegfällt ist zwingend ein Hauptschalter erforderlich.

Rechtlich seid Ihr wahrscheinlich trotzdem im grünen Bereich. Ihr liefert die Maschine mit Stecker, damit CE-konform. Wenn der Kunde die Maschine anschließend umbaut, nämlich den Stecker entfernt, ist er dafür verantwortlich.
 
Zurück