SISTEMA Massnahmen gegen CCF

Kaspar Johannes

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen


Ich erarbeite gerade eine Risikoanalyse mit SISTEMA.


Das System hat ein Sybsystem der Kategorie 3 => ich brauche Massnahmen gegen CCF.
Ich bin mir nicht sicher, welche Massnahmen gegen CCF ich anwählen darf.


Die Sicherheitsfunktion ist folgendermassen aufgebaut:
***********************************************
SF1: Not-Halt durch Pilzdrucktaster
SB1: Sicherheits SPS
SB2: Fehlersichere Eingangskarte
SB3: Fehlersichere Ausgangskarte
SB4: Elektromechanische Geräte (Kategorie 3, zweikanalig)
CH1:
BL1: Not-Halt Pilzdrucktaster (Öffner 1)
BL2: Sicherheitsschütz 1
CH2:
BL1: Not-Halt Pilzdrucktaster (Öffner 2)
BL2: Sicherheitsschütz 2 ( Serieschaltung mit Schütz 1)


Massnahmen gegen CCF (siehe Screenshot):
****************************************
CCF.PNG
1 |Weiss nicht| Normaler Schaltschrankbau, die Drähte der beiden Öffner des Not-Halt Tasters sind nebeneinander geführt...


2 |Nein|


3.1 |Weiss nicht| Die Sicherheitsspannung der F-DI Karte gent auf den Öffner des Not-Halt und dann auf einen F-Eingang.


3.2 |Ja|


4 |Nein|


5 |Nein|


6.1 |Weiss nicht| Der Schaltschrank wurde nicht spezifisch auf EMC geprüft. Ich sehe aber auch keine mögliche Beeinflussung auf elektromechanische Bauteile...


6.2 |Ja|
 
Hallo,

  1. Man kann mit Sistema keine Risikoanalyse erstellen, di4ese Software dient zum Teilweisen Nachweis für die funktionale Sicherheit nach DIN EMN ISO 13849-1
  2. Zu Deinem 1, es gibt auch andere Maßnahmen wie Kurz und Querschlussüberwachung,
Erkennen von Kurzschlüssen und Unterbrechungen in Kabeln durch dynamische Prüfung; Das steht in der Norm DIN EN ISO 13849-1 Anhang F

  1. Zu 3.1 das musst Du einhalten, Absicherung entsprechend den eingesetzten Komponenten auswählen, Überspannungsschutz vorsehen.
  2. Zu 3.2 Not-Hal Taster ist ein bewährtes Bauteil, Schütz nur wenn er die Anforderungen nach DIN EN ISO 13849-2 Anhang D einhält.
  3. Zu 4 Das hast Du nicht gemacht
  4. Zu 5 Bist Du geschult?
  5. 6.1 und 6.2 das müsst Ihr umsetzen
 
Zurück
Oben