Hallo zusammen,

ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch.
Ich habe folgende Sicherheitsfunktion siehe Bild 1.
Wie gebe ich das nun in Sistema ein? Wie Bild 2 oder wie Bild 3?
Bauteile A1. und A.2 sind Baugleich und Bauteile B.1 und B.2 auch.
Mit Bild 2 habe ich einen PFHd von 8,6x10-8 und mit dem Bild 3 einen PFHd von 4,3x10-8.
Ich erreiche mit beiden meinen PLr, aber trotzdem würde mich interessieren, was richtig oder richtiger ist. :D Es kann beim nächsten Mal vielleicht nicht ganz reichen.
 

Anhänge

  • Bild 3.JPG
    Bild 3.JPG
    21,9 KB · Aufrufe: 43
  • Bild 2.JPG
    Bild 2.JPG
    21,8 KB · Aufrufe: 47
  • bild 1.JPG
    bild 1.JPG
    37,4 KB · Aufrufe: 49
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Steven,

so wie du es in deinem Blockschaltbild gezeichnet hast ist es wie in Bild 3 richtig. Geber 1 wirkt nur auf Frequenzteiler 1 und Geber 2 nur auf Frequenzteiler 2.

Bild 2 würde dann zu Stande kommen wenn beide Geber auf beide Frequenzteiler wirken.

Gruß se_la
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
die DIN EN ISO 13849-1 kennt keine SUB-Systeme nur Kanäle in denen Komponenten / Bauteile berechnet werden.
Das bedeutet das beide Berechnungen richtig sind aber die Berechnung in der die Bauteile Geber 1, Frequenzteiler 1 in Kanal 1 und Bauteile Geber 2, Frequenzteiler 2 in Kanal 2 in einem Subsystem berechnet werden, ein besseres Ergebnis ergibt, da die Kanalkappung auf 100 Jahr nur einmal greift.
Und nein das ist keine Trickserei, das kann man auch mit Sensoren und Aktoren so machen, also weg von der hardwarenahen Betrachtungsweise, das fällt Technikern (auch mir) schwer da nicht logisch.
 