Hallo Stevenn, ja ich schreibe den Satz jetzt so:
Die meisten Anwendungsfälle von SLS erfordern Schutzmaßnahmen nach MRL 2006/42/EG Anhang I Abschnitt 1.2.5
Und ja es gibt auch Fälle da ist die Sicherheitskombination SLS und Zustimmungseinrichtung nicht gegeben. Einige davon habe ich auch schon real umsetzen müssen. Z.B. bei Werkzeugmaschine.
 
So ich hatte gestern noch Rücksprache mit dem Technischem Büro von SEW was für uns zuständig ist, diese haben mir MTTF werte für die zwei Umrichter die infrage kommen zugeschickt.

MDX61B0008-5A3-4-0T == 41 Jahre
MDX61B0014-5A3-4-0T == 41 Jahre

Habe diese Konstellation nun mal in Sistema eingegeben und komme bei einem DC=60% auf einen PL von d und einen PFHD von 7E-7

Stehe aber auch noch in Kontakt mit Pilz um die Funktion mit denen durch zu sprechen, werde mich da im neuen Jahr sobald ich Informationen habe nochmals melden.