-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
wir haben eine Maschine die wahlweise auf 2 Arten befüllt werden kann (muss dan auch mechanisch umgebaut werden).
Beide Arten verfügen über einen eigenen Maschinenschutzschalter (2ch. antivalent).
Wir haben einen Wahlschalter der ursprünglich mal dafür vorgesehen war, genau zwischen diesen beiden Varianten umzuschalten.
Ist es nun zulässig diesen Umschalter nichtsicher abzufragen, also über einen herkömmlichen Umschalter?
Steht der Umschalter in der falschen Position (im Gegensatz zum mechanischen Aufbau), so ist die Maschine sicherheitstechnisch abgeschalten, weil der entsprechende Maschinenschutzschalter (bzw. der entsprechende Magnet) nicht vorhanden ist. Das heist Schalterstellung 1 muss Maschinenschutzschalter 1 aktiv sein, Schalterstellung 2 muss Maschinenschutzschalter 2 aktiv sein.
wir haben eine Maschine die wahlweise auf 2 Arten befüllt werden kann (muss dan auch mechanisch umgebaut werden).
Beide Arten verfügen über einen eigenen Maschinenschutzschalter (2ch. antivalent).
Wir haben einen Wahlschalter der ursprünglich mal dafür vorgesehen war, genau zwischen diesen beiden Varianten umzuschalten.
Ist es nun zulässig diesen Umschalter nichtsicher abzufragen, also über einen herkömmlichen Umschalter?
Steht der Umschalter in der falschen Position (im Gegensatz zum mechanischen Aufbau), so ist die Maschine sicherheitstechnisch abgeschalten, weil der entsprechende Maschinenschutzschalter (bzw. der entsprechende Magnet) nicht vorhanden ist. Das heist Schalterstellung 1 muss Maschinenschutzschalter 1 aktiv sein, Schalterstellung 2 muss Maschinenschutzschalter 2 aktiv sein.