    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo, ich will mich in eure Diskussion nicht einmischen, aber wie kommst Du dazu das der Betriebsartenwahlschalter PITmode einen Schutz gegen Wiedereinschalten entsprechend der DIN EN 1037 bietet. Soweit mir bekannt kann jeder einen Key mit entsprechender Nummer kaufen und dann die BA wechseln.
    Oder gibt es da was neues?

  2. #12
    Registriert seit
    21.02.2014
    Ort
    Sachsen-Anhalt
    Beiträge
    1.614
    Danke
    291
    Erhielt 271 Danke für 243 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Safety Beitrag anzeigen
    Soweit mir bekannt kann jeder einen Key mit entsprechender Nummer kaufen und dann die BA wechseln.
    Bei entsprechender Auswertung kann man die UID des Keys in die Auswertung mit einbeziehen. Aber ein Schutz gegen Wiedereinschalten ist was anderes.
    Hab ich mal so bei uns gemacht, damit keiner mit 'nem eigenen Schlüssel kommen kann.
    - Der frühe Wurm wird vom Vogel gefressen -

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu weißnix_ für den nützlichen Beitrag:

    schutti04 (19.02.2018)

  4. #13
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.825
    Danke
    94
    Erhielt 735 Danke für 465 Beiträge

    Standard

    Hallo weißnix_,
    danke für den Hinweis, ich kenne das Produkt aus meiner Vergangenheit recht gut und aus dem Grund haben ich eine Norm dazu geschrieben.
    In der 1037 wird dann in solchen Fällen auf die funktionale Sicherheit verweisen übrigens auch in der MRL.

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Safety für den nützlichen Beitrag:

    schutti04 (19.02.2018)

  6. #14
    schutti04 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.02.2017
    Beiträge
    22
    Danke
    12
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo, ich will mich in eure Diskussion nicht einmischen, aber wie kommst Du dazu das der Betriebsartenwahlschalter PITmode einen Schutz gegen Wiedereinschalten entsprechend der DIN EN 1037 bietet. Soweit mir bekannt kann jeder einen Key mit entsprechender Nummer kaufen und dann die BA wechseln.
    Oder gibt es da was neues?
    Hallo Safety,
    hatte es ähnlich gedacht wie "weißnix_" es bereits gemacht hatte, sprich über UID der Keys ! Welche Möglichkeit wäre denn die bessere?

    Gruß

  7. #15
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.825
    Danke
    94
    Erhielt 735 Danke für 465 Beiträge

    Standard

    Das Produkt ist für die Betriebsartenwahl nach MRL 2006/42/EG Anhang I 1.2.5 gedacht, das bedeutet es wird zwischen zwei Sicherheitsniveaus umschaltet und das hat nichts mit unerwartetem Anlauf nach DIN EN 1037 zu tun.
    Auch erfüllt die Funktion der Erkennung und Übertragung der Keynummer keinen PL.
    Ich muss gestehen ich habe nicht alles gelesen was da geschrieben wurde, es muss also eine Abschaltung durch z.B. eine verriegelte trennende Schutzeinrichtung oder AOPD geschehen.
    Ich kenne solche Bereichsabschaltungen z.B. mit einer Schiebetür welche die zwei Bereiche trennt und wenn die zugeschoben wird kann der eine Bereich weiterlaufen, dann erfüllt die Schiebetür mit einer entsprechenden Verriegelungseinrichtung nach DIN EN ISO 14119 mit weiteren SRP/CS eine SF nach DIN EN ISO 13849-1 und die grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen Anhang I 1.2.4.2 erfüllt.
    Oder habe ich da was falsch verstanden?
    Geändert von Safety (19.02.2018 um 19:40 Uhr)

  8. #16
    Registriert seit
    11.06.2014
    Beiträge
    572
    Danke
    90
    Erhielt 34 Danke für 34 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ich kenne den PITmode nicht so gut, aber muss ich wirklich davon ausgehen (und absichern), das sich jemand einen Schlüssel nachkauft? Also das geht doch irgendwann zu weit. Manipulation verhindern, schön und gut, aber bevor jemand seine kriminelle Energie so auslebt, dann lässt er sich doch eher einsperren (spart ihm auch Geld)
    MfG Stevenn

Ähnliche Themen

  1. AX5000 Betriebsarten Umschaltung
    Von stb_abe im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.12.2012, 18:29
  2. Relais für PT100 Umschaltung
    Von Moroso im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.02.2010, 16:38
  3. Umschaltung für Transfermodus
    Von Outrider im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.07.2008, 17:53
  4. 3 Betriebsarten
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 01.03.2008, 18:39
  5. Betriebsarten
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.02.2008, 11:09

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •