Ich habe 3 Motoren, diese befinden sich hinter einer trennenden Schutzeinrichtung mit einer Tür. Bei Öffnung der Türen schaltet ein Sicherheitsschaltgerät der Firma Pilz die Motoren ab.

Nun geht es darum, das ganze gegen Wiedereinschalten zu sichern. Jeder Motor hat einen eigenenen seperaten Reparaturschalter, der sich direkt am Motor befindet und somit innerhalb des Sicherheitsbereiches. Sprich ich kann nach Betreten des Bereiches die einzelnen Motoren gegen Wiedereinschalten einzelnd sichern.

Es soll nun per Schlüsselschalter die Anlage von Außen abgeschaltet werden können. Daher möchte ich das "gegen Wiedereinschalten sichern" auch von außen realisieren und es soll dazu nicht wie aktuell 3 einzelnene Schalter geben sondern einen zentralen. Hauptschalter ausschalten ist leider nicht möglich!
Daher meine Frage:
Wie löst ihr diese Problematik ? Der reine Schlüsselschalter (über den die Spannungsversorgung ja 2 kanalig getrennt wird) als Sicherheit gegen Wiedereinschalten ist meines Kenntnissstandes nicht ausreichend!
 
Hallo,

dazu gab es mal eine Publikation des IFA.
Das habe ich aber selbst noch nicht gemacht.

(siehe Anhang)
 

Anhänge

  • automatisierung_5_sicherheitsregeln.pdf
    713,7 KB · Aufrufe: 36
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

du kannst doch den Schlüsselschalter (2-Kanalig in jeder Stellung abziehbar) außerhalb deiner Maschine, wie ein Not-Halt auf dein Pilz verdrahten, sprich wenn Servicetechniker den dreht dann wird die Spannungsversorgung 2-kanalig sicher abgeschalten und über das Pilz überwacht.....

Gruß Softi
 