Hallo
Gerne hätte ich eure geschätzte Meinung zu folgender Fragestellung.
Ich möchte 10 Umrichter (Lenze 9400) sicher abschalten (STO). Performance Level required: d
Am Umrichter gibt es dafür zwei sichere Eingänge (SM100-Modul) mit common Ground. Da die Eingänge ein gemeinsames Ground-Potenzial haben sind meiner Ansicht sicher Ausgänge vom Typ B passend. Bei einem Umrichter würde ich nun mit zwei sicheren Ausgängen zum Umrichter fahren und über die integrierte OSSD-Funktion Querschluss, Kurzschluss etc. erkennen. Damit würde ich meiner Meinung dann Kategorie 3 erreichen.
Zum Anschluss von mehreren Umrichtern reicht aber der Ausgangsstrom von einem Kanal nicht aus. Mit geprüfter Hardware, die abgestimmt ist wäre das sonst zulässig.
Man könnte nun für die 10 Umrichter 20 sichere Ausgangskanäle verwenden und fertig.
Geht es aber auch einfacher unter Verwendung von zwei sicheren Relais? …nur falls ja, welche zusätzlichen Maßnahmen muss man treffen, damit Kat 3 erreicht wird? Ich möchte dabei nicht manuell täglich bestimmte Sicherheitsfunktionen testen müssen. (Bild 2)
Vielen Dank und beste Grüße
Geri
Ach ja, ich beziehe mich u.a. auf die EN ISO ISO_13849
Gerne hätte ich eure geschätzte Meinung zu folgender Fragestellung.
Ich möchte 10 Umrichter (Lenze 9400) sicher abschalten (STO). Performance Level required: d
Am Umrichter gibt es dafür zwei sichere Eingänge (SM100-Modul) mit common Ground. Da die Eingänge ein gemeinsames Ground-Potenzial haben sind meiner Ansicht sicher Ausgänge vom Typ B passend. Bei einem Umrichter würde ich nun mit zwei sicheren Ausgängen zum Umrichter fahren und über die integrierte OSSD-Funktion Querschluss, Kurzschluss etc. erkennen. Damit würde ich meiner Meinung dann Kategorie 3 erreichen.
Zum Anschluss von mehreren Umrichtern reicht aber der Ausgangsstrom von einem Kanal nicht aus. Mit geprüfter Hardware, die abgestimmt ist wäre das sonst zulässig.
Man könnte nun für die 10 Umrichter 20 sichere Ausgangskanäle verwenden und fertig.
Geht es aber auch einfacher unter Verwendung von zwei sicheren Relais? …nur falls ja, welche zusätzlichen Maßnahmen muss man treffen, damit Kat 3 erreicht wird? Ich möchte dabei nicht manuell täglich bestimmte Sicherheitsfunktionen testen müssen. (Bild 2)
Vielen Dank und beste Grüße
Geri
Ach ja, ich beziehe mich u.a. auf die EN ISO ISO_13849