Unklarheiten bei der Definition von Sicherheitsfunktionen

Bennyvarel

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich bin neu hier im Forum und benoetige fachkundige Hilfe.

Zu meiner Situation:
Ich bin gelernter Elektroniker fuer Energie und Gebäudetechnik und mache derzeit Nebenberuflich eine Weiterbildung zum staatl. gepr. Techniker. Ich arbeite zur Zeit als einziger Mitarbeiter mit elektrotechnischem Hintergrund zwischen Maschinenbauingenieuren in einem Ingenieurbuero fuer Technische Dokumentation und bin unter anderem zustaendig fuer SISTEMA-Berechnungen. Ich habe mich in die DIN EN ISO 13849-1:2016-6, DIN EN ISO 13849-2:2013-2 sowie die SISTEMA Kochbücher und den IFA Report eingelesen, jedoch gibt es noch einige Unklarheiten bezueglich der Arbeit mit SISTEMA. Da ich keinen Ansprechpartner habe und mein Chef mit kein Seminar bezahlen ist weil es zu teuer ist bin ich teilweise am Verzweifeln weil ich nicht weiss ob das was ich mache ueberhaupt richtig ist. Aus diesem Grund wende ich mich vertrauensvoll an Euch.

Problemstellung:
Ich erstelle derzeit eine SISTEMA-Berechnung fuer ein Hochregallager. Es umfasst mehrere Schutzbereiche die jeweils durch Lichtschranken geschützt sind. der Hauptschutzbereich besitzt 3 Wartungstueren mit Zuhaltung und Not-Halt-Funktion bei unberechtigter Oeffnung. Die anderen Schutzbereiche betreffen nur das Einfoerdern der Waren in das Hochregal und bestehen aus Förderbändern die mit Sicherheitslichtschranken abgesichert sind. Es gibt insgesamt 4 Not-Halt-Taster die jeweils einzeln auf F-DI module gehen. Bei Betaetigung eines Not-Halt gehen alle Antriebe der gesamten Maschine in STO. Die Steuerung ist durch eine Siemens F-CPU mit dezentralisierung durch ET 200SP module realisiert.

Aufgrund der grossen Anzahl von Antrieben habe ich die Not-Halt-Taster Sicherheitsunktion in die einzelnen Schutzbereiche aufgeteilt.

Ich habe die erste Sicherheitsfunktion wie folgt definiert:

- SF01.1 Not-Halt-Taster Schutzbereich1 elektrisch
...- SB Eingabe: Not-Halt-Taster
......- CH1
.........- Schaltkontakt 1
......- CH2
.........- Schaltkontakt 2
...- SB Eingang - Logik: Fehlersichere Eingangsbaugruppe
...- SB Logik: SPS CPU
...- SB Logik - Ausgang: Digitale Ausgangsbaugruppe
...- SB Ausgabe: Lastschütz (Antrieb 1)
......- CH1
.........- Lastschütz
- SB Ausgabe: Frequenzumformer 1 (Antrieb 2)
- SB Ausgabe: Frequenzumformer 2 (Antrieb 3)
- SB Ausgabe: Frequenzumformer 3 (Antrieb 4)
- SB Ausgabe: Frequenzumformer 4 (Antrieb 5)

Ist das so richtig, bzw. kann man das so machen oder muss ich für jeden Antrieb in Verbindung mit jedem Not-Halt-Taster eine eigene Sicherheitsfunktion definieren?
Den Not-Halt-Taster hab ich nur einmal ausgeführt da alle einzeln auf die Eingangsbaugruppe gehen, ist das richtig? Oder müsste ich alle 4 einzeln betrachten?

Vielen Dank schonmal vorab
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

Den Not-Halt-Taster hab ich nur einmal ausgeführt da alle einzeln auf die Eingangsbaugruppe gehen, ist das richtig? Oder müsste ich alle 4 einzeln betrachten?

Das mache ich auch so.

Ist das so richtig, bzw. kann man das so machen oder muss ich für jeden Antrieb in Verbindung mit jedem Not-Halt-Taster eine eigene Sicherheitsfunktion definieren?

Die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, hängt stark von den Spezifika der Anlage ab.
Bedenke, ja mehr SB Du in eine SF packst, desto schlechter wird Dein PL.
Siehe auch EN 13849-1, A3, Überlagerte Gefährdungen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nein, das kannst du so machen. Steht auch so im IFA Report.
hast du nun unterschiedliche Schutzbereiche (unterschiedliche Not-Halt Taster schaltet unterschiedliche Bereiche ab) oder hast du das nur so für Sistema bezeichnet und jeder Not-Halt Taster schaltet auch alles ab?
"Den Not-Halt-Taster hab ich nur einmal ausgeführt da alle einzeln auf die Eingangsbaugruppe gehen, ist das richtig? Oder müsste ich alle 4 einzeln betrachten?"
würde ich für jeden einzeln machen. ist ja auch recht easy, einfach die Sicherheitsfunktion kopieren und die Eingänge ändern
 
und jeder Not-Halt Taster schaltet auch alles ab?

Ja, jeder Not-Halt Taster schaltet alles ab. Aber da jeder Taster einzeln auf die SPS geführt wurde dachte ich, dass es reicht wenn ich das in SISTEMA einmal darstelle.

würde ich für jeden einzeln machen. ist ja auch recht easy, einfach die Sicherheitsfunktion kopieren und die Eingänge ändern

Das Ding ist dass ich dann allein für die Not-Halt Sicherheitsfunktion 32 einzelne Sicherheitsfunktionen oder 4 SF (Weil 4 Not-Halt-Taster) mit jeweils 22 Lastschützen und 12 FU's
 
Die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, hängt stark von den Spezifika der Anlage ab. Bedenke, ja mehr SB Du in eine SF packst, desto schlechter wird Dein PL.

Das weiß ich, deswegen habe ich "SF01: Not-Halt Taster" auch auf die einzelnen Schutzbereiche aufgeteilt(SF01.1-SF01.8), da ich sonst eine SF mit 22 Lastschützen und 12 FU's hätte womit ich sicher keinen PL d erreichen würde.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Ding ist dass ich dann allein für die Not-Halt Sicherheitsfunktion 32 einzelne Sicherheitsfunktionen oder 4 SF (Weil 4 Not-Halt-Taster) mit jeweils 22 Lastschützen und 12 FU's
nein so habe ich das nicht gemeint. ich würde für alle vier Not-Aus Taster jeweils die zusammengefassten Aktoren als Sicherheitsfunktion definieren.
Dieses praktisch einmal erstellen, dann kopieren und nur die Eingänge für die Not-Halt Taster an der SPS ändern.

Not-Halt 1 - Logik - Aktor 1,2,3,4,5,...
Not-Halt 2 - Logik - Aktor 1,2,3,4,5,...
Not-Halt 3 - Logik - Aktor 1,2,3,4,5,...
Not-Halt 4 - Logik - Aktor 1,2,3,4,5,...

Fertig.
 
Wie soll ich die Aktoren denn Zusammenfassen?! Einmal alle in ein SF packen, PFHd Wert davon nehmen und in die Not-Halt SF einen Dummy mit dem PFHd Wert? :confused:
 
jeder Aktor ist ein Subsystem.
in Sicherheitsfunktion 1 ist ein Sensor (Not-Halt Taster1) eine Logik und alle Aktoren = 1 Sub + 1 Sub + 12 Sub
in Sicherheitsfunktion 2 ist ein Sensor (Not-Halt Taster2) eine Logik und alle Aktoren = 1 Sub + 1 Sub + 12 Sub
in Sicherheitsfunktion 3 ist ein Sensor (Not-Halt Taster3) eine Logik und alle Aktoren = 1 Sub + 1 Sub + 12 Sub
in Sicherheitsfunktion 4 ist ein Sensor (Not-Halt Taster4) eine Logik und alle Aktoren = 1 Sub + 1 Sub + 12 Sub
 
ich gehe davon aus, das du jeden einzelnen Aktor auch mit jeweils eigenen Ausgängen der Logik schaltest.
dann immer eigene SF's machen, für jeden einzelnen Aktor. ist ja auch nur copy paste
 