Hallo zusammen,

ich habe mal wieder ein kleines Problemchen bei dem ich wieder einen Rat brauche.
Ich bewerte gerade Sicherheitsfunktionen von bereits bestehenden CNC Maschinen.
In diesen Maschinen sind Werkzeugspindeln verbaut die von einem italienischen Hersteller kommen.
Die Norm fordert für die Drehzahlüberwachung der Spindel einen PL=c.
In diesem Spindelkopf ist ein Sensor zur Drehzahlerfassung fest verbaut. Dieser Sensor wird auf einer
Sicherheitssteuerung ausgewertet.
Jetzt habe ich das Problem das mir der Hersteller keine Werte für diesen Sensor bereitstellen kann/will.
Wenn ich mir den Sensor so anschaue gehe ich mal davon aus das es sich um einen Standardsensor handelt
der ja dann theoretisch nicht in einem Sicherheitskreis verbaut werden darf.
Was kann ich hier tun?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jup da schliesse ich mich Tommi an. Wenn der Hersteller keine Werte rausrückt, ist es mit 99%iger Wahrscheinlichkeit kein sicherer Sensor ;)
Hast du mal direkt gefragt nach, MTTFD, MTTF oder nur allgemein nach Sicherheitskennwerten. Wenn die Frage so spezifiziert ist, komme ich öfter zum Erfolg ;)
 
Hallo zusammen,

ich habe mal wieder ein kleines Problemchen bei dem ich wieder einen Rat brauche.
Ich bewerte gerade Sicherheitsfunktionen von bereits bestehenden CNC Maschinen.
In diesen Maschinen sind Werkzeugspindeln verbaut die von einem italienischen Hersteller kommen.
Die Norm fordert für die Drehzahlüberwachung der Spindel einen PL=c.
In diesem Spindelkopf ist ein Sensor zur Drehzahlerfassung fest verbaut. Dieser Sensor wird auf einer
Sicherheitssteuerung ausgewertet.
Jetzt habe ich das Problem das mir der Hersteller keine Werte für diesen Sensor bereitstellen kann/will.
Wenn ich mir den Sensor so anschaue gehe ich mal davon aus das es sich um einen Standardsensor handelt
der ja dann theoretisch nicht in einem Sicherheitskreis verbaut werden darf.
Was kann ich hier tun?

Hallo crazyvolle,

falls es sich um eine Kategorie 1 Sicherheitsfunktion handelt, sollte meiner Meinung nach nochmal geprüft werden inwieweit es sich um ein "bewährtes Bauteil" nach 13849 handelt.