Hallo,

ich war kürzlich auf einer Safety Schulung und da wurde mir unter anderem gezeigt, wie z.B. ein FU mit zwei Relais auf PL e kommen kann.
Nun habe ich einen Motor Schütz-gesteuert und möchte diesen nach PL d oder eventuell sogar e auslegen. Bedeutet das, dass ich dann drei Relais in Reihe brauche oder dürfen die zwei "sicherheitsrelais" auch die Leistung schalten?

Dann habe ich noch einen alten FU, der auch ausgetauscht werden muss, laut Norm reicht es hier ja aus, wenn der FU einen STO Eingang besitzt oder?

Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.

Grüße,
Elektrolyt
 
auf was für einer Safety-Schulung warst du denn? Ich denke du hast eher noch Probleme mit der grundsätzlichen Sicherheitstechnik und deren Umsetzung.
"ich war kürzlich auf einer Safety Schulung und da wurde mir unter anderem gezeigt, wie z.B. ein FU mit zwei Relais auf PL e kommen kann."
man kann jetzt nur mutmaßen, Sicherheitsfunktion "unerwarteter Anlauf"? und für diesen sind dann die Relais relevant, wenn du den FU wegscchaltest. Aber das ist viel zu schwammig.

Welche Sicherheitsfunktion willst du realisieren?
Welche Norm sagt dir, das ein FU einen STO Eingang haben muss?
Normalerweise gibt dir der FU-Hersteller an, welcher PL mit dem STO-Eingang erreichbar ist, und welche Voraussetzungen gegeben sein müssen.
Welchen PL haben die "Sicherheitsrelais"?
Wie kommst du darauf, das du drei Relais brauchst?

Schau dir mal die EN 13849-1 an. Wenn du die nicht hast, hilft dir für den Anfang auch der neue BGIA-Report.
Mein Tipp ist, informier dich zuerst noch ein bisschen mehr oder hol dir anderweitige Hilfe, bevor du dich an die Umsetzung der Sicherheitstechnik wagst, vom Gefühl her bist du glaube ich nicht so weit.
 