Hallo,
ich bin gerade dabei, eine Berechnung einer SiFu mit einer S7-1200F in Sistema durchzuführen und stehe anscheinend massiv auf dem Schlauch.
Siemens gibt PFHD, mögliche Kategorie und erreichbaren PL an. Den PFHD kann ich in Sistema nur für ein Subsystem direkt eingeben, die CPU ist aber kein komplettes Subsystem.
Wie muss ich vorgehen, um aus den vorhandenen Angaben für Sistema taugliche Werte zu generieren?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mir ist schon klar, dass ich FDI, CPU und FDQ betrachten muss.
Siemens gibt für alle Baugruppen nur PFHD, mögliche Kategorie und erreichbaren PL an. Kann ich damit in Sistema irgendwas anfangen?
 