Hallo Leute,
wieder das leidige Thema Standard-SPS. Ich weiß, dass eine Standard-SPS kein bewährtes Bauteil ist, aber gibt es da Ausnahmen?
Wir haben derzeit über 240 Systeme (einige seit 20 Jahren) im Einsatz (Zwei Standard-SPSen arbeiten im Kreuzvergleich - homogene Redundanz), die alle ohne gefährlichen Ausfall/Fehler arbeiten.
Nach DIN EN ISO 13849-1:2015, 6.2.4 Kategorie 1:
Wieso kann man nun nicht sagen, dass die verwendete SPS ein "bewährtes Bauteil" ist?
Viele Grüße
safety_simon
wieder das leidige Thema Standard-SPS. Ich weiß, dass eine Standard-SPS kein bewährtes Bauteil ist, aber gibt es da Ausnahmen?
Wir haben derzeit über 240 Systeme (einige seit 20 Jahren) im Einsatz (Zwei Standard-SPSen arbeiten im Kreuzvergleich - homogene Redundanz), die alle ohne gefährlichen Ausfall/Fehler arbeiten.
Nach DIN EN ISO 13849-1:2015, 6.2.4 Kategorie 1:
Ein „bewährtes Bauteil“ für eine sicherheitsbezogene Anwendung ist ein Bauteil, das entweder:a) in der Vergangenheit weit verbreitet mit erfolgreichen Ergebnissen in ähnlichen Anwendungen verwendet worden ist, oder
b) unter Anwendung von Prinzipien hergestellt und verifiziert wurde, die seine Eignung und Zuverlässigkeit für sicherheitsbezogene Anwendungen zeigen.
Wieso kann man nun nicht sagen, dass die verwendete SPS ein "bewährtes Bauteil" ist?
Viele Grüße
safety_simon