Hallo zusammen,
ich stehe gerade vor einem Problem, bei dem ich mal eure Unterstützung bräuchte.
Und zwar müssen beim Ausführen einer Sicherheitsfunktion zwei Safety-Steuerungen miteinander kommunizieren.
1. Steuerung
- Siemens 6ES71366BA000CA0 F-DI
- Siemens 6ES71366DB000CA0 F-DO
- bekommt die Rückmeldung, ob alle Antriebe stehen
2. Steuerung
- Pilz mi1p 773400
- Pilz mo1p 773500
- Rückmeldung und Zuhaltung der Türen ( Pilz PSEN sl-1.0p 1.1 570600)
Die Siemens Steuerung meldet, wenn die Antriebe stehen, worauf die Pilz Steuerung die Türen öffnen darf.
Die Pilz Steuerung meldet, wenn die Türen Zu sind, dann dürfen die Antriebe schneller als xm/min laufen.
Die Steuerungen befinden sich in zwei verschiedenen Schränken.
Meine Frage zielt auf die eigentliche Kopplung der beiden Steuerungen ab.
Einen digitalen Ausgang von pilz direkt auf den DI der Siemens Steuerung zu schalten ist kein Problem, da man die Karte auf intern/externe Geberspannung stellen kann.
Bei Pilz habe ich nicht die Möglichkeit. Deswegen war die Idee, ein Koppelrelais zu verwenden. Gefordert für die SiFus ist PLd!
- muss es zwangsgeführt sein, falls ja, warum?
- muss das Relais zweikanalig angesteuert werden
- Sonstige Alternativen
Ich würde mich über eine sachliche Hilfestellung und Diskussion freuen!
Freundliche Grüße
TJJ
ich stehe gerade vor einem Problem, bei dem ich mal eure Unterstützung bräuchte.
Und zwar müssen beim Ausführen einer Sicherheitsfunktion zwei Safety-Steuerungen miteinander kommunizieren.
1. Steuerung
- Siemens 6ES71366BA000CA0 F-DI
- Siemens 6ES71366DB000CA0 F-DO
- bekommt die Rückmeldung, ob alle Antriebe stehen
2. Steuerung
- Pilz mi1p 773400
- Pilz mo1p 773500
- Rückmeldung und Zuhaltung der Türen ( Pilz PSEN sl-1.0p 1.1 570600)
Die Siemens Steuerung meldet, wenn die Antriebe stehen, worauf die Pilz Steuerung die Türen öffnen darf.
Die Pilz Steuerung meldet, wenn die Türen Zu sind, dann dürfen die Antriebe schneller als xm/min laufen.
Die Steuerungen befinden sich in zwei verschiedenen Schränken.
Meine Frage zielt auf die eigentliche Kopplung der beiden Steuerungen ab.
Einen digitalen Ausgang von pilz direkt auf den DI der Siemens Steuerung zu schalten ist kein Problem, da man die Karte auf intern/externe Geberspannung stellen kann.
Bei Pilz habe ich nicht die Möglichkeit. Deswegen war die Idee, ein Koppelrelais zu verwenden. Gefordert für die SiFus ist PLd!
- muss es zwangsgeführt sein, falls ja, warum?
- muss das Relais zweikanalig angesteuert werden
- Sonstige Alternativen
Ich würde mich über eine sachliche Hilfestellung und Diskussion freuen!
Freundliche Grüße