Früher setzten wir hauptsächlich Pilz PNOZMulti ein. Dort ist der Rückführkreis ja "automatisch" ein sicherer Eingang, da man die Inputs des PNOZMulti nutzt.
Wenn man nun eine 1500F mit Sicherheitsprogramm nutzt, ist es dann zwingend vorgeschrieben einen sicheren Eingang (gelbe Input-Baugruppe) für den Rückführkreis zu nutzen oder kann man das auch mit einem ganz normalen Input der SPS machen?
Nach meinem Verständnis würde ich eher einen sicheren Eingang mit Takt nutzen.
 
Hallo Ralle,

Für Gruppenschütze oder Ähnliches bis PLd nutze ich normale Eingänge für den Rückführkreis.

Du musst halt betrachten welche Gefahren ein Versagen des Rückführkreises in Verbindung mit dem sicheren Ausgang mit sich bringen kann.
Ein sicherer Eingang bringt dir Kurz- und Querschlußerkennung. Funktionell hast du keine Vorteile.

Gruß
Blockmove
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, für Diagnosemaßnahmen werden keine MTTF[SUB]D [/SUB]nach DIN EN ISO 13849-1 gefordert. Also kann man hier „Standardeingänge“ benutzen.
Nicht zu verwechseln mit den Tests für Kategorie 2, hier werden MTTF[SUB]D [/SUB]Werte gefordert aber auch hier kann je nach Anwendung eine „Standard-SPS“ ausreichend sein.
 