Guten Tag,

ich habe folgende Frage zu Sistema, vielleicht könnt Ihr mir ja helfen.

Und zwar habe Ich eine Anlage mit 5 Not-Halt Schlagtastern.
Theoretisch sind das doch 5 verschiedene SF, so dass Ich jeden einzelnen Taster auch eine eigenen "SF-Baustein" mit den jeweiligen SBs erstellen muss, oder irre Ich mich?

Oder müssen alle 5 Not-Halt Taster in eine Schutzfunktion SF gelistet werden?

Vielen Dank im Voraus:rolleyes:
 
Hallo, eine Anmerkung zur Reihenschaltung von Not-Halt Geräten.
Siehe Dir das Beispiel 29 im IFA Report 2/2017 an.
Folgende Annahmen kann man machen:
- Es handelt sich bei den Not-Halt Geräten um passive Bauteile, elektromechanisch. Bedeutet darin kann keine Elektronik versagen, die dann zum Versagen der Sicherheitsfunktion führen könnte.
- Man kann bei Not-Halt Tastern davon ausgehen das immer nur einer betätigt wird. So dass es nicht zu einer Fehlermaskierung kommen kann, der dann wieder Auswirkungen auf den DC haben könnte.
- Auf die mechanische Komponente des Not-Halt Geräts hat man bis zur neuen Erscheinung der DIN EN ISO 13849 einen Fehlerausschluss gemacht das wurde jetzt aber korrigiert.
- Fazit bei einer Reihenschaltung von Not-Halt Geräten kannst Du dann nur einen Not-Halt Gerät in der Sicherheitsfunktion einfügen.

Wie geschrieben kannst Du das auch im Beispiel 29 nachlesen.
Wenn man absolut gleiche Sicherheitsfunktion hat kann man die nur einmal Nachweisen, ansonsten wären es ja nur Kopien. Aber das bezieht sich nur auf den rechnerischen Nachweisen alles andere muss man sich schon ansehen.
 