„Was da reinfällt hat keine Changs“
Eher doch, WER da reinfällt hat keine Chance. Klingt nach einer fehlenden Risikobewertung, meine "Ferndiagnose" wäre mindestens PLd....
Spontan fällt mir ein Sicherheitszaun mit überwachter Schutztür ein, das sollte sich aber aus der Riskobewertung ergeben.
Die Beschaltung des Safe4 ist auch etwas "strange" :???:
A1 ist nur für die Betriebsspannung gedacht, die Sicherheitskreise laufen doch über S11-12 / S21-22 und die sind alle gebrückt, zuätzlich
ist der Reset S33-34 gebrückt.
Ich würde alle Taster zumindest zweikanalig über die o.g. Anschlüsse ausführen und aktorseitig (wenn schon gespart werden muss) zweikanalig
fahren indem Du das Hauptschütz auf einem Kanal 13-14 und das Stern -und Dreieckschütz über den zweiten Kanal 23-24 fährst.
Bei >=PLd ist auch ein Feedbackkreis notwendig d.h. die Hilfsöffner aller Leistungsschütze zusammen mit einem Starttaster in Reihe an S33-34.
Da Du die Schaltung gesehen hast, würde ich mich an Deiner Stelle definitv mit einem Schriftstück an den Betreiber der Anlage absichern.