Positionsschalter mit 2 Sicherheitskontakten Kategorie?

lenovo

Level-2
Beiträge
110
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich habe einen Positionsschalter von Schmersal (PS316) mit 2 Öffner-Kontakten und einem Schließer-Kontakt
die Öffner sind jeweils Sicherheitskontakte , der Schließer ein Hilfskontakt.

Erfüllen diese 2 Sicherheitskontakte die Voraussetzungen für die Kategorie 3? ( Unabhängig von DC und CCF, den muss ich noch ermitteln)

Kanal 1: Sicherheitskontakt 1
Kanal 2: Sicherheitskontakt 2

ich hoffe meine Frage war verständlich , ansonsten gerne nachhaken!
 
schau doch mal im Datenblatt.
Vorschriften ISO 13849-1
B10d Öffner (NC) 20.000.000
Gebrauchsdauer 20 Jahre

so nun hast du die Angabe B10d aus der du dann den Performance Level errechnen kannst. ich kann dir aber gleich sagen, dass die "einkanalige" Mechanik nicht Kategorie 3 entspricht.auf elektrischer Seite kann das schon sein, aber auf mechanischer nicht. (außer du schaffst einen Fehlerausschluss. )
ICH würde den nicht für Kategorie 3 verwenden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Stevenn,

vielen Dank für deine schnelle Antwort, die Daten waren mir bekannt! Habe einen MTTfd: Hoch berechnet

um nun einen PL d zu bekommen (laut Hersteller ist ein einfacher Schalter bis PL d mit geeigneter Auswertung möglich , Auswertung ist eine F-CPU von Siemens) ist mindestens Kategorie 2 erforderlich, richtig?

Kanal 1 wäre dann mein Sicherheitskontakt 1?
was wäre mein Testkanal?

ich tue mich mit der Kategorie 2 immer ein wenig schwer und versuche diese eigentlich zu vermeiden

Alternative wäre dann ja 2 Postitionsschalter mit Kategorie 3 zu verwenden, welches eigentlich auch verhindert werden soll, aber Sicherheit geht nunmal vor

ich hoffe du könntest mir noch kurz Rückmeldung geben, Danke !
 
was wäre mein Testkanal?

ich tue mich mit der Kategorie 2 immer ein wenig schwer und versuche diese eigentlich zu vermeiden

Alternative wäre dann ja 2 Postitionsschalter mit Kategorie 3 zu verwenden, ...
Was der Testkanal sein soll weiß ich auch nicht. Vorallem die einkanalige Mechanik halte ich für das Hauptproblem.

Ich vermeide die Kategorie 2 immer um PL d zu erreichen.

Richtig, entweder zwei Positionsschalter, oder einen, mit dem du PL d erreichst. z.b. Euchner CET, Euchner CTP, Psenmlock -> für Zuhaltungen und ABB Eden, Pilz Psencode, Euchner CES für Positionsüberwachung ...

Ich finde in der heutigen Zeit mit den heutigen Möglichkeiten muss man sich nicht angreifbar machen. Deswegen vermeide ich Kat 2 um PL d zu erreichen und verwende von vornherein einen Sicherheitsschalter der PL d erfüllt.
 