-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag liebe Forengemeinde,
ich wurde gerade auf eine Frage aufmerksam gemacht, die mir ein wenig Kopfschmerzen bereitet:
Ist es theoretisch, nach Norm (MRL, IEC 60204-1) erlaubt, ein Maschinenteil nicht in das Schutzleitersystem einzubinden, dass:
- ein berührbares leitfähiges Teil darstellt
- Antriebe und Leitungen trägt, die im Betrieb gefährliche Spannungen führen
- Sensoren und Signalleitungen trägt, die von einem SELV/PELV-Netzteil gespeist werden und keine gefährlichen Berührungsspannungen führen können
- von einer trennenden Schutzeinrichtung umgeben ist, die das berühren des Maschinenteils im Betrieb verhindert und das nicht leitend mit dem Teil verbunden ist
- mit einem Zutrittsschutz versehen ist, der im Zutrittsfall nach PL c..d..e.. die gefährlichen Spannungen sicher abschaltet
Wisst ihr, worauf ich hinaus will?
Gibt es dazu schon Threads?
Man könnte argumentieren, durch die trennende Schutzeinrichtung und Zutrittsschutz ist es nicht möglich, dass gefährliche Spannungen berührbar werden.
Quasi wie Schutzklasse II.
ich wurde gerade auf eine Frage aufmerksam gemacht, die mir ein wenig Kopfschmerzen bereitet:
Ist es theoretisch, nach Norm (MRL, IEC 60204-1) erlaubt, ein Maschinenteil nicht in das Schutzleitersystem einzubinden, dass:
- ein berührbares leitfähiges Teil darstellt
- Antriebe und Leitungen trägt, die im Betrieb gefährliche Spannungen führen
- Sensoren und Signalleitungen trägt, die von einem SELV/PELV-Netzteil gespeist werden und keine gefährlichen Berührungsspannungen führen können
- von einer trennenden Schutzeinrichtung umgeben ist, die das berühren des Maschinenteils im Betrieb verhindert und das nicht leitend mit dem Teil verbunden ist
- mit einem Zutrittsschutz versehen ist, der im Zutrittsfall nach PL c..d..e.. die gefährlichen Spannungen sicher abschaltet
Wisst ihr, worauf ich hinaus will?
Gibt es dazu schon Threads?
Man könnte argumentieren, durch die trennende Schutzeinrichtung und Zutrittsschutz ist es nicht möglich, dass gefährliche Spannungen berührbar werden.
Quasi wie Schutzklasse II.