Elektromechanischer Schalter PL d

lenovo

Level-2
Beiträge
110
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab einen elektromechanischen Schalter , mein PLr ist PLd

Elektrisch gesehen erreicht der Schalter Pl d

Jetzt geht es um die Mechanik:

"Alle Positionsschalter verfügen über zwangsöffnende Öffnerkontakte gemäß IEC 60947-5-1 undsind in Sprung- und Schleichschaltung verfügbar. In Verbindung mit einer geeigneten Sicherheitsauswertung kann ein einzelner Positionsschalter bis PL d eingesetzt werden. Mit zwei Positionsschaltern kann PL e nach ISO 13849-1 erreicht werden."

Darf ich davon ausgehen, das bei dieser Aussage die Mechanik für PL d ausgelegt ist ??

(Sicherheitsauswertung ist eine F-CPU von Siemens +Sicherheitsschaltgerät von Siemens oder PILZ !
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn der Hersteller einen B10d (elektrisch) angibt, und deine Kategorie PL d erreicht (min Kategorie 2), warum nicht?

Ich würde es so verstehen:
Für PL=d reicht eine Kategorie 2 und somit würde, mit entsprechender Testung ein Schalter reichen.
Für PL=e benötigt man mind. eine Katgorie 3 und somit wahrscheinlich auch 2 Schalter um ein reduntantes Signal zu erzeugen.

Im Anhang D der ISO_13849-2 wird im Text erwähnt, das ein direktöffnender Schalter nach IEC60947-5 als bewährtes Bauteil gilt.

(Schmersal Positionsschalter?)

SG Sepp
 
Hallo,
zu Deiner Frage:
Darf ich davon ausgehen, das bei dieser Aussage die Mechanik für PL d ausgelegt ist ??
Hierzu muss man folgenden Sachverhalt berücksichtigen, die DIN EN ISO 13849-1 weist im Abschnitt 3.1.1 daraufhin, dass die SRP/CS an dem Punkt der Signalerzeugung beginnt das ist in Deinem Fall die mechanische Auslösung der Verriegelungseinrichtung.
Was bedeutet das?
Um einen PLd mit solche einem Schalter zu erreichen muss man z.B. bei Anwendung der Kategorie 2 eine zweites Auslösesignal haben das unabhängig von der mechanischen Auslösung wirksam wird.
Siehe dazu die Anforderungen für Kategorie 2 in der DIN EN ISO 13849-1.
Oder man muss auf die mechanischen Komponenten einen Fehlerausschluss machen dann sind nur noch die elektrischen Kontakte zu beurteilen, dabei beachten muss man die DIN EN ISO 13849-1 und -2 und die DIN EN ISO 14119 Abschnitt 8.5.
Diese Fehlerausschluss muss begründet und dokumentiert werden.
 
Zurück
Oben