    Hallo Leute!

    Nun trau ich mich auch einmal etwas zu fragen.

    Und zwar hatten wir gestern die Diskussion bzgl. richtiges "quittieren".
    In der Norm bzw. im Schreiben der DGUV findet man dazu nur :

    Die manuelle Rückstellfunktion:
    •  muss durch ein getrenntes, manuell zu bedienendes Gerät in dem SRP/CS bereitgestellt werden,


    •  darf nur dann erreicht werden, wenn alle Sicherheitsfunktionen und Schutzeinrichtungen funktionsfähig sind,
    •  darf selbst keine Bewegung oder Gefährdungssituation einleiten,
    •  muss eine beabsichtigte Handlung sein,
    •  muss der Steuerung ermöglichen, einen separaten Startbefehl anzunehmen,
    •  darf nur erfolgen durch das Loslassen des Betätigungselements in seiner betätigten (Ein)Position.


    Der Performance Level der sicherheitsbezogenen Teile für die manuelle Rückstellfunktion muss so ausgewählt werden, dass die Einbeziehung der manuellen Rückstellfunktion die erforderliche Sicherheit der zugehörigen Sicherheitsfunktion nicht mindert.


    Aber wie muss ich dann meinen Schutzbereich in dem ich nach PL d abschalte quittieren?
    Muss mein Quittiertaster auch 2-Kanalig meine Sicherheitssteuerung bzw. meinen Schutztürkreis quittieren?
    Ist dies dann mit einfachen Sicherheitsschaltgeräten überhaupt noch möglich?

    Gruß EdeP

    Reply With Quote Reply With Quote Manuelles Rückstellen/Schutz quittieren - In welcher Qualität?  

  2. #2
    Join Date
    11.06.2014
    Posts
    933
    Danke
    98
    Erhielt 99 Danke für 92 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by EdeP View Post

    Aber wie muss ich dann meinen Schutzbereich in dem ich nach PL d abschalte quittieren?
    Muss mein Quittiertaster auch 2-Kanalig meine Sicherheitssteuerung bzw. meinen Schutztürkreis quittieren?

    nein, denn mit dem Quittieren darf ja noch keine gefährliche Bewegung ausgeführt werden. damit wird ja "nur" quittiert. zum Starten muss dann eine "Extrahandlung" erfolgen
    MfG Stevenn

  3. #3
    Join Date
    17.07.2009
    Location
    Am Rande der Ostalb
    Posts
    6,789
    Danke
    1,382
    Erhielt 1,604 Danke für 1,241 Beiträge

    Default

    Die Quittierung muss (bislang) nicht mit sicheren Tastern und Eingängen ausgeführt werden.
    Eine Dauerquittierung (Streichholz im Taster) darf nicht möglich sein.
    Deshalb wird meist eine negative Flanke zum Quittieren verwendet.

    Es gibt immer wieder Diskussionen zu dem Thema und in manchen Fällen sind sie auch gerechtfertigt.
    Beispiel sind nicht trennende Schutzeinrichtungen (Lichtvorhänge)

    Gruß
    Blockmove

  4. #4
    EdeP is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    04.10.2017
    Posts
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Blockmove View Post
    Die Quittierung muss (bislang) nicht mit sicheren Tastern und Eingängen ausgeführt werden.
    Eine Dauerquittierung (Streichholz im Taster) darf nicht möglich sein.
    Deshalb wird meist eine negative Flanke zum Quittieren verwendet.
    Würde das dann bedeuten es reicht ein Taster, welcher 1 Kanalig mein PNOZ Schaltgerät mit Fallender Flanke quittiert?
    Eine Bewegung wird hier noch nicht ausgeführt, lediglich der Schutzbereich nach dem öffnen einer Schutztür, wieder quittiert!

    Wie sieht es hier mit Querschluss aus, ist das ein Thema?

    Bei einer Sicherheits-SPS oder Sicherheitskleinsteuerung wäre es ja an sich möglich das ganze Rücksetzen/Quittieren 2-Kanalig mit Testtakt auszuwerten und zu verarbeiten, bei einfachen Sicherheitsschaltgeräten leider nicht.

    Lg EdeP

  5. #5
    Join Date
    17.07.2009
    Location
    Am Rande der Ostalb
    Posts
    6,789
    Danke
    1,382
    Erhielt 1,604 Danke für 1,241 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by EdeP View Post
    Würde das dann bedeuten es reicht ein Taster, welcher 1 Kanalig mein PNOZ Schaltgerät mit Fallender Flanke quittiert?
    Eine Bewegung wird hier noch nicht ausgeführt, lediglich der Schutzbereich nach dem öffnen einer Schutztür, wieder quittiert!

    Wie sieht es hier mit Querschluss aus, ist das ein Thema?

    Bei einer Sicherheits-SPS oder Sicherheitskleinsteuerung wäre es ja an sich möglich das ganze Rücksetzen/Quittieren 2-Kanalig mit Testtakt auszuwerten und zu verarbeiten, bei einfachen Sicherheitsschaltgeräten leider nicht.

    Lg EdeP
    Einkanaliger Taster reicht.
    Bei einfachen Schaltgeräten ist die Sache eigentlich auch einfach.
    Bei den Schaltgeräten ist ja der Verwendungszweck ja meist angegeben.
    Somit bestätigt dir der Hersteller quasi, dass es so passt

    Querschluss ist normalerweise kein Problem.

    Persönlich handhabe ich es so, dass ich mir bei trennenden Schutzeinrichtungen (Türen) keine Gedanken mache.
    Bei Lichtvorhänge, die einen Zutritt sichern, schaue ich genau hin. Hier verwende ich meist fehlersichere Eingänge für die Quittierung.

    Gruß
    Blockmove

  6. #6
    Join Date
    11.06.2014
    Posts
    933
    Danke
    98
    Erhielt 99 Danke für 92 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by EdeP View Post
    Würde das dann bedeuten es reicht ein Taster, welcher 1 Kanalig mein PNOZ Schaltgerät mit Fallender Flanke quittiert?
    ja so wie es in dem Dokument welches du zu Beginn erwähnt hast eben beschrieben wird, ja
    MfG Stevenn

  7. #7
    Join Date
    20.11.2019
    Posts
    1
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Hallo Zusammen!

    Auszug aus dem DGUV Report FB HM-067
    "Der Performance Level der sicherheitsbezogenen Teile für die manuelle Rückstellfunktion muss so ausgewählt werden, dass die Einbeziehung der manuellen Rückstellfunktion die erforderliche Sicherheit der zugehörigen Sicherheitsfunktion nicht mindert."

    Heißt dass nicht, wenn nach PLd stillgesetzt wird die Einschaltung-Bedingung (Rücksetzen) gleichwertig sein muss! Nicht PLc oder geringer!


    Vielen Dank!

    Gruß SafeMotion

  8. #8
    Join Date
    11.06.2014
    Posts
    933
    Danke
    98
    Erhielt 99 Danke für 92 Beiträge

    Default

    meiner Meinung nach wird die erforderliche Sicherheit ja nicht gemindert, weil ja noch nichts gestartet wird. der "Extra-Startbefehl" fehlt. ein Querschluss zu Dauerpotential macht erstmal auch nichts, weil wir ja auf die abfallende Flanke warten. wie seht ihr das?
    MfG Stevenn

  9. #9
    Join Date
    17.07.2009
    Location
    Am Rande der Ostalb
    Posts
    6,789
    Danke
    1,382
    Erhielt 1,604 Danke für 1,241 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by stevenn View Post
    meiner Meinung nach wird die erforderliche Sicherheit ja nicht gemindert, weil ja noch nichts gestartet wird. der "Extra-Startbefehl" fehlt. ein Querschluss zu Dauerpotential macht erstmal auch nichts, weil wir ja auf die abfallende Flanke warten. wie seht ihr das?
    Ich sehe das ähnlich.
    Eigentlich sehe ich ich nur Probleme bei bestimmten Konstellationen nicht trennender Schutzeinrichtungen.

  10. #10
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,300
    Danke
    96
    Erhielt 911 Danke für 621 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    was mir hierzu letztens beim ESTOP S7-Safety aufgefallen ist.
    Dieser scheint mit einer positiven Flanke zu quittieren.
    Wie lässt sich das vereinbaren?
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download auf meiner HP
    zum Download im Internet (Backup nicht unbedingt aktuell)

Similar Threads

  1. WinCC Flex Manuelles Generieren der Runtime Datei (.fwx) per Skript
    By Elektrolyt in forum HMI
    Replies: 0
    Last Post: 08.11.2018, 11:31
  2. Replies: 2
    Last Post: 30.11.2017, 11:51
  3. Replies: 5
    Last Post: 19.11.2015, 17:17
  4. Replies: 2
    Last Post: 29.05.2015, 06:31
  5. Probus Qualität
    By klauserl in forum Simatic
    Replies: 2
    Last Post: 13.02.2006, 15:00

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •