Proof-Tests - Siemens Mobilepanel

P4ulchen

Level-2
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

vielleich kann mir jemand weiter helfen. Bei der SITEMA Berechnung habe ich Mobile Panel (Not-Halt + Zustimmfunktion) von Siemens bewertet ([FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]6AV2125-2GB23-0AX0)[/FONT].
Ich habe laut RB meistens ein PLr von d vorgegeben.
In SISTEMA gibt es in der SIEMENS VDMA Bibliothek eine SB mit den Werten PL=E und CAT=4.
Habe mir vollständiger weise die Bedienungsanleitung angeschaut. Dort steht unter Sicherheitskennwerte (S.222) folgende Einträge:

"
[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif][FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]Sicherheitskennwerte für die Mobile Panels 2nd Generation und den zugehörigen Anschluss-Boxen
[…]
● Entsprechend IEC 13849-1
Meantime to Failure (MTTFd) High
Diagnostic Coverage (DCavg) High
Performance Level d (Proof Test Interval 1 year)
e (Proof Test Interval 1 month)
Category 3 (Proof Test Interval 1 year)
4 (Proof Test Interval 1 month)
[…]
[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]Proof-Test-Intervall
Wiederkehrende Prüfung zur Aufdeckung von versteckten gefahrbringenden Ausfällen in einem sicherheitsbezogenen System, so dass nötigenfalls eine Reparatur das System in einen „Wie-Neu“-Zustand bringen oder so nah wie unter praktischen Gesichtspunkten möglich an diesen Zustand heranbringen kann.[/FONT]
"

Demzufolge habe ich eine neue SB erstellt mit PL=d und CAT=3.
Ich frage mich nur wie ich einen jährlichen Proof Test Interval durchführen kann, bzw. was dahinter steckt. Ich kann ja nicht jedes Jahr ein neues Panel verkaufen.
Werde das natürlich in der Montageanleitung als Prüfung/Wartung der Sicherheitsfunktionen erwähnen. Siemens habe ich dazu auch schon gefragt, die konnten mir leider auch nicht weiterhelfen.
Im Netz habe ich ein Referat dazu von Siemens gefunden (siehe Anlage):
unter anderem steht bei der Durchführung :
"
[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]Durchführung des Proof-Tests:
• Vorbereitung (Säubern, Sichtprüfung des Aufbaus, Festigkeit von Verbindungen)
• Personen (ausreichendes sicherheitstechnisches Know-How, spezifische Berufserfahrung, Weiterbildungsmassnahmen)
• Eingesetzte Messmittel (Messmittel in regelmässigen Abständen kalibrieren, ISO 9001)
• Fehlerlisten (Massnahmen zur Fehlerbehebung, nachvollziehbare Argumente betreffend Fehlerausschluss)
• Dokumentation (Dokumentation muss vollständig, widerspruchsfrei, leicht verständlich und nachvollziehbar sein)
• Archivierung (Die Aufbewahrungspflicht besteht solange, wie die Steuerung an der Anlage betrieben wird)
"
Hat jemand sowas schon mal machen lassen, oder gibt es eine Vorlageprotokoll.

Viele Grüße
Paul[/FONT]

[/FONT][/FONT]
 

Anhänge

  • Referat Fürst - proof test intervall.pdf
    1,3 MB · Aufrufe: 13
Hallo,
immer wieder lustig welche Antworten man von einem Lieferanten bekommt.
Die DIN EN ISO 13849-1 kennt den Begriff Proof Test oder Proof Test Interval nicht.
Meine Vermutung, die meinen das Thema ermitteln des Diagnosedeckungsgrad und Testhäufigkeit, hierbei geht es um die Testhäufigkeit also wie oft wird eine Diagnose ausgeführt und welche Kategorie und PL ist damit dann erreichbar.
Das bedeutet man muss in Deinem Fall die Sicherheitsfunktion entweder mindestens einmal im Monat oder einmal im Jahr anfordern, sprich den Not-Halt und die Zustimmungseinrichtung betätigen, damit wird dann ein Test / Diagnose ausgeführt.
Bei Interesse kann ich das Thema vertiefen.
Aber das ist nur meine Vermutung, nur der Hersteller weiß was dieser Text wirklich bedeutet, lass Dich nicht abwimmeln es dauert erfahrungsgemäß mehrere E-Mails bis man den richtigen gefunden hat.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Morgen Safty,

vielen danke für deine Rückmeldung. Mich Interessiert das Thema, da wir öfters die Mobilepanel einsetzen. Siemens werde ich kontaktieren und ein "Support Request" erstellen, das geht ja auch einfach online.
 