Hallo Zusammen,
vielleich kann mir jemand weiter helfen. Bei der SITEMA Berechnung habe ich Mobile Panel (Not-Halt + Zustimmfunktion) von Siemens bewertet ([FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]6AV2125-2GB23-0AX0)[/FONT].
Ich habe laut RB meistens ein PLr von d vorgegeben.
In SISTEMA gibt es in der SIEMENS VDMA Bibliothek eine SB mit den Werten PL=E und CAT=4.
Habe mir vollständiger weise die Bedienungsanleitung angeschaut. Dort steht unter Sicherheitskennwerte (S.222) folgende Einträge:
"
[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif][FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]Sicherheitskennwerte für die Mobile Panels 2nd Generation und den zugehörigen Anschluss-Boxen
[…]
● Entsprechend IEC 13849-1
Meantime to Failure (MTTFd) High
Diagnostic Coverage (DCavg) High
Performance Level d (Proof Test Interval 1 year)
e (Proof Test Interval 1 month)
Category 3 (Proof Test Interval 1 year)
4 (Proof Test Interval 1 month)
[…]
[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]Proof-Test-Intervall
Wiederkehrende Prüfung zur Aufdeckung von versteckten gefahrbringenden Ausfällen in einem sicherheitsbezogenen System, so dass nötigenfalls eine Reparatur das System in einen „Wie-Neu“-Zustand bringen oder so nah wie unter praktischen Gesichtspunkten möglich an diesen Zustand heranbringen kann.[/FONT]
"
Demzufolge habe ich eine neue SB erstellt mit PL=d und CAT=3.
Ich frage mich nur wie ich einen jährlichen Proof Test Interval durchführen kann, bzw. was dahinter steckt. Ich kann ja nicht jedes Jahr ein neues Panel verkaufen.
Werde das natürlich in der Montageanleitung als Prüfung/Wartung der Sicherheitsfunktionen erwähnen. Siemens habe ich dazu auch schon gefragt, die konnten mir leider auch nicht weiterhelfen.
Im Netz habe ich ein Referat dazu von Siemens gefunden (siehe Anlage):
unter anderem steht bei der Durchführung :
"
[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]Durchführung des Proof-Tests:
• Vorbereitung (Säubern, Sichtprüfung des Aufbaus, Festigkeit von Verbindungen)
• Personen (ausreichendes sicherheitstechnisches Know-How, spezifische Berufserfahrung, Weiterbildungsmassnahmen)
• Eingesetzte Messmittel (Messmittel in regelmässigen Abständen kalibrieren, ISO 9001)
• Fehlerlisten (Massnahmen zur Fehlerbehebung, nachvollziehbare Argumente betreffend Fehlerausschluss)
• Dokumentation (Dokumentation muss vollständig, widerspruchsfrei, leicht verständlich und nachvollziehbar sein)
• Archivierung (Die Aufbewahrungspflicht besteht solange, wie die Steuerung an der Anlage betrieben wird)
"
Hat jemand sowas schon mal machen lassen, oder gibt es eine Vorlageprotokoll.
Viele Grüße
Paul[/FONT]
[/FONT][/FONT]
vielleich kann mir jemand weiter helfen. Bei der SITEMA Berechnung habe ich Mobile Panel (Not-Halt + Zustimmfunktion) von Siemens bewertet ([FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]6AV2125-2GB23-0AX0)[/FONT].
Ich habe laut RB meistens ein PLr von d vorgegeben.
In SISTEMA gibt es in der SIEMENS VDMA Bibliothek eine SB mit den Werten PL=E und CAT=4.
Habe mir vollständiger weise die Bedienungsanleitung angeschaut. Dort steht unter Sicherheitskennwerte (S.222) folgende Einträge:
"
[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif][FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]Sicherheitskennwerte für die Mobile Panels 2nd Generation und den zugehörigen Anschluss-Boxen
[…]
● Entsprechend IEC 13849-1
Meantime to Failure (MTTFd) High
Diagnostic Coverage (DCavg) High
Performance Level d (Proof Test Interval 1 year)
e (Proof Test Interval 1 month)
Category 3 (Proof Test Interval 1 year)
4 (Proof Test Interval 1 month)
[…]
[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]Proof-Test-Intervall
Wiederkehrende Prüfung zur Aufdeckung von versteckten gefahrbringenden Ausfällen in einem sicherheitsbezogenen System, so dass nötigenfalls eine Reparatur das System in einen „Wie-Neu“-Zustand bringen oder so nah wie unter praktischen Gesichtspunkten möglich an diesen Zustand heranbringen kann.[/FONT]
"
Demzufolge habe ich eine neue SB erstellt mit PL=d und CAT=3.
Ich frage mich nur wie ich einen jährlichen Proof Test Interval durchführen kann, bzw. was dahinter steckt. Ich kann ja nicht jedes Jahr ein neues Panel verkaufen.
Werde das natürlich in der Montageanleitung als Prüfung/Wartung der Sicherheitsfunktionen erwähnen. Siemens habe ich dazu auch schon gefragt, die konnten mir leider auch nicht weiterhelfen.
Im Netz habe ich ein Referat dazu von Siemens gefunden (siehe Anlage):
unter anderem steht bei der Durchführung :
"
[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]Durchführung des Proof-Tests:
• Vorbereitung (Säubern, Sichtprüfung des Aufbaus, Festigkeit von Verbindungen)
• Personen (ausreichendes sicherheitstechnisches Know-How, spezifische Berufserfahrung, Weiterbildungsmassnahmen)
• Eingesetzte Messmittel (Messmittel in regelmässigen Abständen kalibrieren, ISO 9001)
• Fehlerlisten (Massnahmen zur Fehlerbehebung, nachvollziehbare Argumente betreffend Fehlerausschluss)
• Dokumentation (Dokumentation muss vollständig, widerspruchsfrei, leicht verständlich und nachvollziehbar sein)
• Archivierung (Die Aufbewahrungspflicht besteht solange, wie die Steuerung an der Anlage betrieben wird)
"
Hat jemand sowas schon mal machen lassen, oder gibt es eine Vorlageprotokoll.
Viele Grüße
Paul[/FONT]