Hallo, ich bemerke das in den PDF Ausgabe von SISTEMA 2.0.8 bekomme ich für eine einfache Ausgabe-Funktion (Pneumatikventil) wo DC (Diagnostic Coverage) nicht angegeben ist (Weil PLr=b, Categorie 1), einen Angabe bei "Measure" obwohl DC ist "not relevant".
Da steht
"Direct monitoring (e.g. electrical position monitoring of controlvalves, monitoring of electromechanical devices by
mechanically linked contact elements)
(Output device)
(99 %)"
obwohl ich dies nicht spezifiziert hat, und für die Kategorie nicht relevant ist.
Es stört mich dass in den PDF steht es eine Massnahme den nicht gibts, obwohl es gleichzeitig "Nicht relevant" ist.
Mache ich etwas falsch, oder ist das ein Bug ?
Da steht
"Direct monitoring (e.g. electrical position monitoring of controlvalves, monitoring of electromechanical devices by
mechanically linked contact elements)
(Output device)
(99 %)"
obwohl ich dies nicht spezifiziert hat, und für die Kategorie nicht relevant ist.
Es stört mich dass in den PDF steht es eine Massnahme den nicht gibts, obwohl es gleichzeitig "Nicht relevant" ist.
Mache ich etwas falsch, oder ist das ein Bug ?