Guten Morgen,

ich habe eine Frage in Sistema. Habe ein Auswertegerät mit dem Performance Level d, aber der Signaleingang kommt von einem Gerät das nicht den Anforderungen von der 13849 entspricht. Ist das möglich in eine Sicherheitsfunktion einzubauen? Oder garantiert mir das Auswertegerät die sichere Abschaltung? Bzw wird das dann in Sistema überhaupt gelistet falls das gehen sollte?

Danke schonmal, hoffe das Ich das verständlich ausgedrückt habe.

Grüße
 
Hallo,

ist denn Dein Input-Gerät wenigstens zweikanalig?
Musst Du denn PLd erreichen, oder hast Du nur
"zufällig" das Gerät?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Als erstes solltest du mittels einer Risikoanalyse überprüfen welchen PLr du benötigst. Danach kannst du dann deine Bauteile auswählen und deine Sicherheitsschaltung aufbauen und berechnen.

Ob dein Input-Gerät dann geeignet ist, ist dann abhängig vom PLr und von den Sicherheitskenndaten von deinem Inpt-Gerät (B10d-Wert etc.)

Gruß
 