Hallo Zusammen,
eine bestehende Maschine (Säge) soll in eine Automation integriert werden. Daher soll die Säge, die bislang durch einen Zweihand-Taster gestartet wird, via SPS-Befehl gestartet werden.
Die Umschaltung zwischen Automatik- und Handbetrieb erfolgt an der Säge selbst.
Im Handbetrieb sollen o.g. Funktionen aktiv sein. Der Not-Halt ist direkt an der Säge angebracht, in Reichweite des Bedieners.
Frage: Inwieweit können die beiden Sicherheitsfunktionen überbrückt werden?
Meiner Ansicht nach, ist das rein steuerungstechnische Überbrücken eines Zwei-Hand-Tasters erlaubt, durch Anwahl des Automatik-Schalters an der Säge. Ich habe in der Norm EN 574 nichts gegenteiliges gefunden.
Der Not-Halt muss (zumindest gem. ISO 13850, Kap. 4.1.1.2) immer funktionsfähig sein, dementsprechend Überbrücken verboten.
Passt das so?