Aktueller Inhalt von 312C

  1. 3

    TIA Idéen gesucht - WinCC Advanced Runtime, wie Laufwerk von gesteckte USB auslesen ?

    So enumerieren wir alle eingesteckten USB Laufwerke in einer Runtime Advanced. Bei uns geht es aber darum eine Datei zu finden. Mein Tipp wäre hier jetzt die Volumeseriennummer des USB Sticks herauszufinden und mit Drive.SerialNumber zu vergleichen. Alternativ könnte man auch einfach den Namen...
  2. 3

    TwinCAT2 PLC ordnungsgemäß beenden

    Ohne sich über Sinn und Unsinn Gedanken zu machen: Du hast dir doch deine Lösung schon selber gegeben: WM_Close an das Fenster senden, und dann warten bis entweder das Programm beendet ist (EnumProcesses() und GetExitCodeProcess()) oder bis das Dialogfeld erscheint. Wenn das Dialogfeld...
  3. 3

    TIA TIA V19 optische Probleme

    Ja, ich habe das gleiche Problem in V19 Update 3, es muss irgendwas mit der DPI Awareness/Skalierung zu tun haben, denn bei mir tritt das jedesmal auf wenn ich meinen Laptop von der Dockingstation trenne und/oder verbinde und TIA V19 danach vom eingebauten 4K Bildschirm (100% Skalierung in...
  4. 3

    TIA S7-1500 TCP Port numbers reused nach RST

    Welche IP hat denn die SPS in dem Screenshot ? Edit: Man sieht das in 300708 ein Siemens Gerät (also vermutlich die SPS ?) ein TCP Rest auslöst. PS: Vielleicht könntest du kurz erklären was überhaupt wie kommuniziert werden soll, das oben gezeigte Verhalten kann durch verschiedene Sachverhalte...
  5. 3

    Step 7 Frage: Aufbau Any-Pointer

    Das gilt meines Wissens nach für die (längst abgekündigte) 318-2 DP. Die 319er verhalten sich wie die kleineren 300er
  6. 3

    TIA Alarmtext von PLC auf NC exportieren?

    Ganz grundsätzlich geht in solchen Fällen: DB als Quelle exportieren, extern die Startwerte in die .dB Datei im passenden Format einfügen und wieder die Quelle importieren.
  7. 3

    TIA S7-1500 CP Baugruppe Ethernet

    Das CM1542-1 ist günstiger als der CP1543-1 und kann maximal 64 OUC Verbindungen, der große CP 118 maximal.
  8. 3

    Gerätebuchse gegen Berührung sichern

    Die direkte Lösung von Neutrik für das Problem sind die SCDR Abdeckungen. Neutrik SCDR
  9. 3

    TIA KTP900F secure mode reseten

    Hier hat bei dem Problem schonmal OS-Downgrade und anschließend wieder hochrüsten direkt über TIA geholfen. Also z.B. 17 -> 15.1 -> 17 Image. Danach war das Passwort zurückgesetzt
  10. 3

    TIA Lesen vom SQL Server: Byte Array -> DWord -> Real - Umwandeln aber wie?

    Bei Microsoft gibt es die Dokumentation zu dem Datentyp: [MS-TDS]: Tabular Data Stream Protocol | Microsoft Learn In Kapitel 2.2.5.5.1.6 (Seite 43) ist der Aufbau erklärt. Kurz auf einer SQL Server 2022 Express Instanz getestet (Numeric(10,3)) passt das: Bei 10.100 speichert der Server dann...
  11. 3

    TIA Lesen vom SQL Server: Byte Array -> DWord -> Real - Umwandeln aber wie?

    Das wäre ja keine Änderung auf der Serverseite sondern nur eine andere Abfrage
  12. 3

    TIA Lesen vom SQL Server: Byte Array -> DWord -> Real - Umwandeln aber wie?

    Numeric scheint ein Festpunkt- Datentyp zu sein (wenn ich es auf die schnelle richtig verstanden habe bei numeric(10,3): 7 Stellen vor dem Komma und 3 dahinter). Am einfachsten könnte sein, wenn ihr mit dem Genauigkeitsverlust zurechtkommt einfach den Server die Umwandlung vornehmen zu lassen...
  13. 3

    TIA CP 343-1 Lean Verbindung

    Die NCM Diagnose wird tatsächlich auch bei Tia mitinstalliert. Erreicht man aus Tia raus über das Online&Diagnose Menü des CPs über „Starte Spezialdiagnose“, dann meckert Tia meist und will zuerst den bestehenden Onlinezugang zur CPU trennen und öffnet dann aber mit den schon korrekten...
  14. 3

    TIA TM Posinput 2

    Das wird so nicht funktionieren, das TM Posinput kann nur serielle Gebersignale verarbeiten (RS422/TTL/SSI). Das passt nicht zu dem parallelen Geber. Also am besten einen anderen Geber verwenden oder wenn die aktuelle Auswertung „nur“ über die I-Karte problemlos funktioniert so auch mit der...
  15. 3

    Empfehlung für H-Brücke zur Steuerung eines Heizelements gesucht

    Ok. Ein Peltierelement also. Eventuell mal in Richtung DC-Motor-Wendestarter recherchieren
Zurück