O
Reaktionspunkte
1.177

Neueste Aktivitäten Beiträge Informationen

    • O
      oliver.tonn antwortete auf das Thema CASE_OF.
      Noch ein Nachtrag: Da Du mit Ganzzahlen rechnest ist in deinem Fall die Reihenfolge der Rechnung sehr wichtig. Würdest Du erst aiLevel /...
    • O
      Ich denke Du meinst nicht Geber, sondern Geberversorgung? Ich denke mal ja, da die Versorgung sicher auch überprüft wird.
    • O
      oliver.tonn antwortete auf das Thema CASE_OF.
      Vielleicht solltest Du ab und zu mal die Hilfe zu den Befehlen aufrufen, dann wäre Dir aufgefallen, dass es "INT_TO_REAL(Variable)"...
    • O
      Was mir noch einfällt. Ihr habt die Geberversorgung für beide Kanäle aktiv, aber der IFM wird ja nur über Kanal 3 und nicht auch Kanal 7...
    • O
      Und Ihr habt auch sicher Kanal 3 konfiguriert? Und auf AUX ist auf der linken BU auch Masse gelegt?
    • O
      oliver.tonn antwortete auf das Thema CASE_OF.
      Du hast noch ein Problem mit den Begriffen. Deine 5 Bar ist die (gemessene) physikalische Größe. Aus der macht Dein Sensor 0-5 V (0V =...
    • O
      oliver.tonn antwortete auf das Thema CASE_OF.
      Weil es eventuell das ist, was man haben möchte. Nicht jeder möchte am Ende % als Ergebnis haben, sondern eventuell den Druck und dann...
    • O
      oliver.tonn reagierte auf den Beitrag von DeltaMikeAir im Thema CASE_OF mit Danke Danke.
      Schau dir am besten noch einmal in Ruhe das FAQ von @oliver.tonn zum Thema Skalierung an. Da ist alles wunderbar beschrieben. Ich gebe...
    • O
      oliver.tonn antwortete auf das Thema CASE_OF.
      Welchen, außer die NOT mit der Variablen zu gruppieren? Diese Logik würde auch ohne Klammern funktionieren. Es gibt natürlich logische...
    • O
      oliver.tonn antwortete auf das Thema CASE_OF.
      Ich denke mal, da scheiden sich die Geister. Zur Gruppierung des NOT mit der Variablen ist das vielleicht noch einzusehen, aber ansonsten.
    • O
      oliver.tonn antwortete auf das Thema CASE_OF.
      Doch macht er: 100 / 10000 ergibt 0,01 und bei einer Integerzahl bleibt da 0 über, weil die mit Nachkommastellen nichts anfangen kann...
    • O
      oliver.tonn antwortete auf das Thema CASE_OF.
      Da in dem Zusammenhang eventuell auch die Frage nach der Umrechnung in eine physikalische Größe, wie zum Beispiel Liter kommen kann...
    • O
      oliver.tonn antwortete auf das Thema STRIN als Bedingung.
      Ja, Du kannst Dir eine Struktur, was ja ein DUT ist, erstellen und davon dann eine Instanz in Deinem PRG oder FB verwenden. Sollen die...
    • O
      Ich hatte ja gesagt, ich teste das Ganze mal und berichte dann hier. Das erste habe ich zwar gemacht, aber die Ergebnisse nicht...
    • O
      oliver.tonn antwortete auf das Thema STRIN als Bedingung.
      Und wieder bin ich einen Schritt näher dran nicht mehr arbeiten zu müssen. 🤣
  • Laden…
  • Laden…
Zurück
Oben