Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
HW-Konfig wurde schon geladen, verglichen mit der anderen Anlage und extra nochmal aus der betreffenden Anlage ins PG geladen.
Überall 0-10V am Modul konfiguriert.
Das Handbuch hab ich mir soweit schon angeschaut - allerdings erschließt sich mir aktuell keine Möglichkeit mehr wieso die Karte...
Die 24V liegen bereits ohne angeschlossen Aktor überall an - auf allen 4 Kontakten des jeweiligen Ausgangs.
Eine komplett baugleiche Nachbar-Anlage gibt dagegen korrekt die 0-10V auf QV0+ über den Aktor, zurück zu Mana.
Nachtrag: Das Ausgangsmodul scheint seltsamerweise auf 0-20mA eingestellt...
Aufgrund von Modernisierung ergab sich mir folgendes Problem:
In einer Bestandsanlage befindet sich ein 332-5HF00-0AB0 Ausgabemodul - zugehörig zu einer ET200M.
Dieses gibt bei angeschlossenen L+ und M auf durchweg allen Kontakten ungefähr 24V aus, obwohl es laut Hardware-Config auf 0-10V...