Aktueller Inhalt von _Martin_

  1. M

    Step 7 S7-300 AO-Modul SM332 Ausgabespannung

    HW-Konfig wurde schon geladen, verglichen mit der anderen Anlage und extra nochmal aus der betreffenden Anlage ins PG geladen. Überall 0-10V am Modul konfiguriert. Das Handbuch hab ich mir soweit schon angeschaut - allerdings erschließt sich mir aktuell keine Möglichkeit mehr wieso die Karte...
  2. M

    Step 7 S7-300 AO-Modul SM332 Ausgabespannung

    Die 24V liegen bereits ohne angeschlossen Aktor überall an - auf allen 4 Kontakten des jeweiligen Ausgangs. Eine komplett baugleiche Nachbar-Anlage gibt dagegen korrekt die 0-10V auf QV0+ über den Aktor, zurück zu Mana. Nachtrag: Das Ausgangsmodul scheint seltsamerweise auf 0-20mA eingestellt...
  3. M

    Step 7 S7-300 AO-Modul SM332 Ausgabespannung

    Gegen PE
  4. M

    Step 7 S7-300 AO-Modul SM332 Ausgabespannung

    Aufgrund von Modernisierung ergab sich mir folgendes Problem: In einer Bestandsanlage befindet sich ein 332-5HF00-0AB0 Ausgabemodul - zugehörig zu einer ET200M. Dieses gibt bei angeschlossenen L+ und M auf durchweg allen Kontakten ungefähr 24V aus, obwohl es laut Hardware-Config auf 0-10V...