Vielen Dank nochmal für die bisherige Hilfe.
Ich konnte mittlerweile eine Verbindung zur SPS aufbauen unter Nutzung von Tame. Auch mit der .tpy-Datei ist kein Zugriff über Variablen-Namen möglich,
aber ein Zugriff mittels direkter Addressierung funktioniert.
Hallo Guga,
Hier die Screenshots:
Dies ist der Request, den ich vom PC an die SPS schicke.
Daraufhin erhalte ich diesen Response.
Anmerkung: Ich habe zum Test des WebService ein C#-Demo-Programm runtergeladen, welches von Beckhoff im InfoSys angeboten wird. Damit kann ich auf die SPS...
Hallo,
Danke für deine Antwort. Hier sind die Screenshots:
Dies ist die Fehlermeldung, die ich beim ADS-Connect via WebService und TAME2 erhalte.
Dabei zeigt mir WireShark den folgenden Paketverlauf:
Wenn ich die TwinCAT 2 PLC Control Software im Betrieb habe, läuft die Kommunikation mit...
Guten Tag,
Ich möchte gerne eine WebVisu zur Steuerung einer Beckhoff BC9191-0100 SPS entwickeln und möchte dafür den ADS WebService verwenden.
Aktuell wird die SPS mittels TwinCAT 2 vom Programmier-Rechner bedient.
Ich habe den ADS WebService bereits entsprechend der von Beckhoff zur...