Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
OP77A - Baudrate 500kBaud
Hallo, vielen Dank für eure Hilfe ! ...Genau, ihr hattet vollkommen Recht,-leider habe ich zwischenzeitlich verpasst die Forenbeiträge zu checken und nur auf die Mails geachtet....sonst wäre das Problem schneller gelöst,
Gruß adonocik
OP77A - Baudrate 500kBaud
Hallo,
es ist mir gelungen die 500KBauds in Menu zu bekommen:
Ich habe heute zu erst den Project nochmal konvertiert, dann in WinnCC habe ich Netzwerk Profil auf "DB" gesetzt und Baudrate auf "500000" aber in OP77A Baudrate auf 187,5 gelassen. Project übertragen und...
OP77A - Baudrate 500kBaud
Vielen Dank! aber das hatte vor meinem Angriff doch mit 500KBaud funktioniert!
Ich hoffe, dass ich morgen jemandem von meine Firma finde, der dass gemacht hatte. Ich wollte heute schon wissen, da ich morgen früh zu der Firma mit der Anlage muss um das zu reparieren...
OP77A - Baudrate 500kBaud
Dann weis ich nicht wie soll ich das Gerät "überzeugen" dass er die von Master (CPU-S7-300) Baudrate übernimmt - als ich ihm an Profibus eingeschlossen habe - hatte er keine Verbindung. Alle Anzeigefelder waren mit "#" gefühlt.
Viele Grüße
Adam
OP77A - Baudrate 500kBaud
Noch zu anderen Fragen: ich habe kein System Update gemacht aber die Datei stammt ursprünglich von ProToolLite und ich musste sie konvertieren.
Viele Grüße
Adam
OP77A - Baudrate 500kBaud
Danke für Antwort, das habe ich auch schon in Betriebsanleitung gelesen, aber das Gerät am Anfang hatte die 500 KBaud eingestellt gehabt !!!!!
Ich habe erst wegen meinen MPI-Adapter auf 187,5 versetzt . Nach dem ich neue Datei übertragen hatte wollte wider auf 500...
OP77A - Baudrate 500kBaud
Das Gerät hatte mit 500 KBaud gearbeitet , nur es war ein Fehler und konnte man nicht alle Funktionen ausführen. Ich habe zuerst die Baudrate auf 187,5 runter gesetzt, weil mein MPI-Adapter so arbeitet. Nach der Übertragung der verbesserte Datei ging leider nicht die...
500 kBaud bei OP77A
Danke für den Antwort, aber das kann ich nur bei WinCCflexible einstellen - mir geht`s um das Gerät OP77A - da habe ich diesen Auswahl nicht.
Viele Grüße
Adam
Hallo,
ich brauche bei OP77A die Baudrate auf 500 kBaud ändern - weil die ganze DP-Netz mit diese Baudrate funktioniert. Diese steht leider nicht zum Auswahl. Kann man da was machen???
viele Grüße
Adam