Aktueller Inhalt von Afri

  1. A

    WinCC felxible 07: Aktuelles Bild in VBS abfragen ???

    Hallo, ich brauche mal wieder Eure Hilfe: Wie kann ich in VBS das aktuelle Bild abfragen ?? Wie lautet hier die genaue Syntax ? Beim Suchen bin ich auf : ------------ Dim objActiveScreen Set objActiveScreen = HmiRuntime.ActiveScreen ------------ gestoßen. Aber wie frage ich jetzt den Inhalt...
  2. A

    WinCC flexible07: Stationäre Variable bei Bildbaustein

    Vielen Dank Onkel Dagobert für die bebilderte Lösung. Hat mir sehr geholfen !!!! ....schönen Tag noch AF
  3. A

    WinCC flexible07: Stationäre Variable bei Bildbaustein

    @tiefflieger ....ja, vielen Dank, das scheint wirklich nur so zu funktionieren. Ich werd' es mit den Textlisten machen. Was mich nur so ärgert, das das EA-Feld im Bildbaustein als String definiert wird, die statische Eigenschaft/Variable auch als Datentyp String definiert wird und trotzdem...
  4. A

    WinCC flexible07: Stationäre Variable bei Bildbaustein

    Hallo tiefflieger, Danke für die schnelle Antwort und das Du Dich meines Themas angenommen hast. Aber mit einem Textfeld im Bildbaustein ist das so nicht möglich. Es kann auch sein, das mein Problem nicht klar rüber gekommen ist. Immer wenn ich einen Bildbaustein (und zwar den gleichen) im...
  5. A

    WinCC flexible07: Stationäre Variable bei Bildbaustein

    Hallo, ich habe folgende Frage zu Bildbausteinen bei WinCC flex. Wie kann man eine stationäre Variable in einem Bildbaustein anzeigen ?? Wie wird diese richtig verknüpft.? Ist das überhaupt möglich ? Das EA-Feld als Ausgabe will ja unbedingt eine dynamische Variable haben. Konkret: Ich will...
Zurück