    Modbus RTU - Modbus Error Charrec Timeout

    Hi Klingone, Beckhoff hat mir gestern einen neuen Baustein geschickt, welcher bei allen Register- Adressen ein Offset von 30001 abzieht - jetzt läuft die Kommunikation! Grüße Aggi
  2. A

    Modbus RTU - Modbus Error Charrec Timeout

    Hi Klingone, die Wetterstation wurde werkseitig auf Modbus RTU (9600, 8N1) und Device ID 1 eingestellt (...Abschlußwiederstände sind keine vorhanden) und kommuniziert auch einwandfrei mit anderen SPS`n (z.B. SAIA) nur eben leider noch nicht mit Beckhoff!?! Wie verdrahtest du die EL6021 genau...
  3. A

    Modbus RTU - Modbus Error Charrec Timeout

    Hi Klingone, habe folgende Fehlermeldung: Hier ein Link zur Doku der Wetterstation: http://www.biral.com/wp-content/uploads/2015/01/4.920x.00.000.pdf Grüße Aggi
  4. A

    Modbus RTU - Modbus Error Charrec Timeout

    Morgen! Versuche seit einigen Tagen eine THIES Wetterstation über Modbus RTU und eine EL6021 auszulesen - leider ohne Erfolg! Habe zu Testzwecken die Wetterstation an eine SAIA PCD angeschlossen - da funktioniert alles laut Handbuch? Habe folgende CoE- Parameter: 8000:02:00 Enable XON/XOFF...