    AEG modicon 202L Verbindungsproblem USB to RS232

    Also, daß die A120/250 mit AKF unter NT-Betriebssystemen (also größer WIN98/ME) online anzusprechen ist, ist wohl nicht so. Daß ging unter XP nur für die Siemens S5 mit einer letzten STEP5-Version, da dann auch mit einem USB-TTY-Adapter. Da habe ich wohl etwas durcheinandergebracht.... Du...
  2. A

    AEG AKF nach Step7/Codesys konvertieren

    AKF25 nach Step7 macht zB. www.impacts.de! Allerdings liefert der kein Tool sondern konvertiert nach Wunsch.
  3. A

    AEG modicon 202L Verbindungsproblem USB to RS232

    Senator42 hat alle wesentlichen Knackpunkte benannt. Bitte sag mal unter welchem Betriebssystem Du das AKF12 laufen hast. Ich habe damals immer AKF125 V4.x (also für die A250 und A120) benutzt. Das lief generell online nur unter einem DOS-basierten Betriebssystem, also bis WIN98SE/WINME. Ein...
  4. A

    AEG AKF nach Step7/Codesys konvertieren

    AKF nach Concept? Sehr unwahrscheinlich AKF ist ja wie Step5,Step7 eine AWL- und damit Textzeilen-basierte Sprache, netzwerkstrukturiert (wenn auch in FUP oder KOP darstell- und programmierbar), und durch Export/Import von Texten kann man da einiges machen. Ich bin da in einer...
  5. A

    AEG AKF nach Step7/Codesys konvertieren

    Mache mal Nägel mit Köpfen Hmmm, da muß ich wohl mal selber kreativ werden. Jaja, leider haben es einige der alten S5-Programmierer-Garde nicht verstanden, in Systemen mit moderneren Stilmitteln von ihrem AWL abzulassen. Kriege heute noch die Krise, wenn ich in Step7-Programmen...
  6. A

    AEG AKF nach Step7/Codesys konvertieren

    Hallo Michael! Danke für die Antwort und die Horizonterweiterung! OK, für eine Leitsystemkopplung ist Modbus/TCP auf der CPU ja nützlich, um Mosaiktafeln durch PC-Visus zu ersetzen. Wird denn auch Modbus1-SFB (Bitbus) für dezentrale Erweiterungen (DEA) unterstützt? Und was ist wenn noch...
  7. A

    AEG AKF nach Step7/Codesys konvertieren

    Hallo SPS-Freunde! Manchmal kommen einem noch alte Anlagen mit AEG-Steuerungen in die Hände. Hat oder kennt jemand eine Software, die zb. aus AKF25 für die A250 brauchbare Step7- oder Codesys-Programme konvertiert? Dh. also die Umsetzung des Codes und natürlich der Signal-Adressen...