Aktueller Inhalt von aki09

  1. A

    Wago "Modbus TCP"-Kommunikation mit 750-8100 (Master) und 852 (Slave) unter e!Cockpit

    Problem gelöst: Externes Endgerät als Master und PFC als Slave konfiguriert. Verbindung zwischen generischem Modbus Master (externem Endgerät) via Feldbuskonfigurator machen (mit Linie verbinden). Über SimpleServerTCP lassen sich die Modbus Adressen, je nach Deklarierung der Arrays...
  2. A

    Wago "Modbus TCP"-Kommunikation mit 750-8100 (Master) und 852 (Slave) unter e!Cockpit

    Ich sehe da aktuell ein Problem beim Aufbau des Netzwerks, wodurch ich Probleme mit dem "Feedback" der digitalen und analogen Ausgänge bekomme. Ich vermute, dass ich bei dem derzeitigen Programmaufbau grundlegend etwas falsch gemacht habe und ich da erstmal ansetzen muss. Was habe ich...
  3. A

    Wago "Modbus TCP"-Kommunikation mit 750-8100 (Master) und 852 (Slave) unter e!Cockpit

    Hallo zusammen, mittlerweile bin ich ein paar Schritte weitergekommen. Jetzt fehlt mir aber noch ein Punkt, für die ich noch keine Lösung gefunden habe. Rückfrage zum gleichzeitigen Schreiben/Lesen von Modbus Registern Ich benötige ein Feedback für die digitalen/analogen Ausgänge von meinem...
  4. A

    Wago "Modbus TCP"-Kommunikation mit 750-8100 (Master) und 852 (Slave) unter e!Cockpit

    Hallo nochmal, mittlerweile bin ich schon ein paar Schritte weiter. Die Kommunikation zwischen Feldbuscontroller und Koppler läuft und ist soweit programmiert. Jetzt möchte ich eine weitere Modbus Verbindung zwischen einem "Nicht-Wago"-Modbusteilnehmer und dem Controller aufbauen und dafür die...
  5. A

    Wago "Modbus TCP"-Kommunikation mit 750-8100 (Master) und 852 (Slave) unter e!Cockpit

    ** hier sollte eigentlich keine neue Antwort stehen **
  6. A

    Wago "Modbus TCP"-Kommunikation mit 750-8100 (Master) und 852 (Slave) unter e!Cockpit

    Hallo Thruser, vielen Dank für die ganze Mühe, die du dir hier gemacht hast. Ich habe mir deine Programmierung mal angesehen und auf meine Steuerung übertragen - funktioniert einwandfrei. Mit dem Grundkonzept bin ich zumindest jetzt auf einem Stand, um eigenständig daran weiterarbeiten zu...
  7. A

    Wago "Modbus TCP"-Kommunikation mit 750-8100 (Master) und 852 (Slave) unter e!Cockpit

    Hallo Thruser, vielen Dank nochmal für deine schnelle Antwort und die ganzen detaillierten Antworten auf meine Fragen. Dann bin ich zumindestens nicht ganz auf dem Holzweg. Verstanden, check! Ausprobiert, verstanden, check! ;) Ich habe jetzt folgendes im Quellcode implementiert...
  8. A

    Wago "Modbus TCP"-Kommunikation mit 750-8100 (Master) und 852 (Slave) unter e!Cockpit

    Hallo nochmal, @Thruser: Deine Anleitung hat super funktioniert und somit konnte ich die Temperaturwerte vom Feldbuskoppler bereits einlesen. Wie das funktioniert habe ich nun auch verstanden. Nun habe ich mich in den letzten 2 Wochen mit anderen Themen auseinandersetzen müssen und somit konnte...
  9. A

    Wago "Modbus TCP"-Kommunikation mit 750-8100 (Master) und 852 (Slave) unter e!Cockpit

    Ich möchte im weiteren Verlauf ein Netzwerk aus mehreren Feldcontrollern (z.B. 5) mit je einem Feldbuskoppler aufbauen. Ein System aus Feldbuscontroller (Client) und Koppler (Server) ist die Standard Konfiguration. Diese Systemkonfiguration soll standardmäßig laufen. Nun soll es aber möglich...
  10. A

    Wago "Modbus TCP"-Kommunikation mit 750-8100 (Master) und 852 (Slave) unter e!Cockpit

    Hallo zusammen, ich habe mich in den letzten Tagen weiter mit dem Thema beschäftigt, bisher aber keine Lösung des Problems gefunden. Im Anhang habe ich nochmal die Projektdatei (Test123.ecp) angehängt - vielleicht macht das die Sache einfacher. Was möchte ich umsetzen? Um mit dem System...
  11. A

    Wago "Modbus TCP"-Kommunikation mit 750-8100 (Master) und 852 (Slave) unter e!Cockpit

    Wago "Modbus TCP"-Kommunikation mit 750-8100 (Master) und 852 (Slave) unter e!Cockpit Hallo zusammen, ich versuche gerade eine Modbus TCP Verbindung zwischen dem 750-8100 und dem 750-352 einzubinden, allerdings möchte ich das nicht über den Modbus-Konfigurator (siehe Handbuch) umsetzen...
Zurück
Oben