Hallo Larry,
die Rede ist von den maximalen Strombelastbarkeiten der Trenner.
In der NSHV sind:
4 NH 3 Trenner( 630A)
4 NH 2 Trenner( 400A)
4 Nh 1 Trenner ( 250A)
8 NH 0 Trenner( 160A)
Zähle ich diese Zusammen, komme ich auf einen Wert von 5140 A.
Hallo zusammen,
in einer NSHV, welche für eine maximale Stromstärke von 1600A ausgelegt ist, befinden sich mehrere NH- Trenner.
Zähle ich nun die Ströme aller Trenner zusammen, komme ich auf einen Wert, der deutlich über den 1600A liegt.
Muss ich bei dem addieren der Ströme etwas...