  1. A

    Gesamtstrom aller in der NSHV befindlichen NH Trenner höher als der angegebene Gesamtstrom

    Hallo Larry, die Rede ist von den maximalen Strombelastbarkeiten der Trenner. In der NSHV sind: 4 NH 3 Trenner( 630A) 4 NH 2 Trenner( 400A) 4 Nh 1 Trenner ( 250A) 8 NH 0 Trenner( 160A) Zähle ich diese Zusammen, komme ich auf einen Wert von 5140 A.
  2. A

    Gesamtstrom aller in der NSHV befindlichen NH Trenner höher als der angegebene Gesamtstrom

    Hallo zusammen, in einer NSHV, welche für eine maximale Stromstärke von 1600A ausgelegt ist, befinden sich mehrere NH- Trenner. Zähle ich nun die Ströme aller Trenner zusammen, komme ich auf einen Wert, der deutlich über den 1600A liegt. Muss ich bei dem addieren der Ströme etwas...