Aktueller Inhalt von Alexlang

  1. A

    Not-Aus in einer Extrusionslinie

    Hallo und Danke für die Beiträge. Ich hätte zu dem Punkt Recht noch eine Frage: Wie ist es wenn ich mit meiner Technikerausbildung Kenntnis von der unzureichenden Sicherheitstechnik habe. Kann ich im Schadensfall rechtlich belangt werden? Zu dem Punkt Reißleine oder Not-Aus meinte ich...
  2. A

    Not-Aus in einer Extrusionslinie

    Hallo Leute, bei uns im Betrieb stehen mehrere Anlagenteile in einer Extrusionslinie und wenn man das Thema übergeordneter Not-Aus anspricht ist es als ob man gegen eine Wand rennt. Will heißen; es darf auf gar keine Fall der Extruder stehen bleiben nur weil am Ende der Linie jemand den...
  3. A

    Sinamics von Siemens SMC20

    Danke für die Information, das Problem war unter anderem die Spannungsversorgung des Gebers die betrug nämlich 20-30VDC und das gibt die SMC20 nicht her. Manchmal ist die Ursache so klein. Was sich ebenfals für die Regelung eines Linearmotors ungünstig auswirkte war das umstellen der...
  4. A

    Sinamics von Siemens SMC20

    Hallo Leute, ich habe ein Problem mit einer Geberauswertung SMC20 von Siemens in Verbindung mit einem Elgo sin/cos LMSC1-000-15.0-02 bei dem der Hinweis mitgeführt wird ,daß der Mittelpegel auf 2,5 VDC abgeschlossen sein muss. Frage kennet Jemand diesen Aufbau und hat Erfahrung was man beachten...
  5. A

    String Wertbearbeitung

    Hallo, Ich möchte einen Stringwert mittels SFC 20 in einen DB übertragen und danach mit dem Zielpointer auf den nächste Adressbereich im DB zeigen wie kann ich den Pointer auf die nächste Adresse einstellen. CALL "BLKMOV" SRCBLK :="Datenablage/Pointer".Gravur //DB51.db8.0 Byte 18...
  6. A

    Linearmotor LMS23/Sinamics S120

    Hallo Leute es ist soweit ich sitze hier vor meinem Linearantrieb und hab die ersten Probleme. Als Motor habe ich eine LMS23 von HIWIN, angesteuert werden soll er mit einem Sinamics S120. Bei der Eingabe der optionalen Motordaten nach dem Datenblattauszug von HIWIN kann ich verschiedene Begriffe...
  7. A

    Inbetriebnahme eines Linearmotors

    Hallo Ich muss demnächst einen Linearmotor der Fa. HIWIN mit einem Sinamics S120 in Bertrieb nehmen. Hat jemand Erfahrung mit Linearmotoren oder sogar mit der gegeben Aufbau. Was gibt es zu beachten was kann zu Problemen führen etc. Vorab schon vielen Dank
  8. A

    Easy Motion Control

    Hallo, Also die EMC läuft in einer CPU 319 und wird im Weckalarm OB35 aufgerufen. Die Aufrufzeit wird für die Taktzeit der Lagerregelung übernommen diese beträgt 100ms. Die Ansteuerung der Umrichter (MM420) erfolgt über Profibus DP.
  9. A

    Easy Motion Control

    Hallo Hab ein Problem mit fünf Linearachsen gesteuert über eine Easy Motion Control. Die Anlage lief ca. fünf Monate Fehlerfrei (zumindest in diesem Berreich), und dann fuhren alle Achsen über die Sofwareendschalter hinaus bis auf die Hardwareendschalter und das mit einer höheren Geschwindigkeit...