    TIA PID_compact Wert mitführen

    Richtig, Überschwingen darf definitiv nicht stattfinden, aber darum geht es ja auch nicht. Möchte, dass der PID Regler da weitermacht, wo der Handwert zuvor war. Ist es möglich, dass ich den PID auf -100 bis +100 normiere (anstatt 0 bis +100) und das mit einem temporären Leistungswert addiere...
  2. A

    TIA PID_compact Wert mitführen

    Hallo zusammen, ich habe eine Steuerung mittels PID_compact Regler, welcher eine Ofenheizung von 0-100 % steuert, anhand der Temperatur. Jetzt habe ich das Problem, wenn ich von Handbetrieb auf PID umstelle, der Regler ja immer bei 0% beginnt und langsam hochfährt (möchte ein Überschwingen...