Hallo HAL9001!
Schau mal in deinem Projekt nach, was beim Device auf dem Tab "SPS-Einstellungen" eingetragen ist für die Aktualisierung der Eingänge. Bei Codesys 3.5.6 sieht es so aus:
Nach meiner Erfahrung werden nur bei der Einstellung "aktiviert 1 (immer im Buszyklus)" die Eingänge...
Das Thema hat sich erledigt. Nach einigen Versuchen und Telefonaten mit Beckhoff bin ich nicht weitergekommen mit der EL6631. Scheinbar muß auf Ethercat-Seite ein Steuerwort richtig benutzt werden, um den Datenverkehr zu steuern. Dazu gibt es aber keine Information von Beckhoff.
Mit dem...
Hallo!
Ich muß eine Kopplung zwischen einem PC mit Ethercat und einer S7 mit Profinet machen. Ich würde die Beckhoff-Baugruppe EL6631-0100 dafür nehmen (Ethercat-Slave / Profinet-Device). Das ist mit Twincat kein Problem, aber unter Codesys kann man das Modul nicht direkt parametrieren. Evtl...