Aktueller Inhalt von Aminfamili

  1. A

    TIA Querverweise

    In den Querverweisen im TIA Portal gibt es die Spalte „Als“. Was bedeutet diese Spalte und wie ist sie zu verstehen? Früher habe ich nie gesehen, dass diese Spalte bei Variablen gefüllt ist. Jetzt arbeite ich jedoch in einem Projekt, in dem bei einigen Variablen in der Spalte „Als“ ein Eintrag...
  2. A

    TIA Solaredge mit CPU1212C auslesen

    Gerade hat es geklappt. Die Unit_ID war richtig (1) aber die Registeradresse war nicht richtig (40070). Die Registeradresse beignnt mit 440070!! Das ist sehr seltsam aber jetzt es funktioniert. Vielen Dank für deine schnelle Antwort 🙏
  3. A

    TIA Solaredge mit CPU1212C auslesen

    Hallo zusammen. Ich habe auch das gleiche Problem. Ich habe 1 als Unit_ID eingegeben, aber ich kann keine Daten auslesen. Das gerät ist ein Wechselrichter von Kaco und ich habe eine CPU 1212. Könnten Sie bitte mir damit helfen?
  4. A

    Anwenderseite

    Hallo zusammen. Ich habe eine Anwenderseite erstellt, die über 400 Daten von einer S7-1200 abruft und anzeigt. Die Daten werden über 2 HTML-Dateien empfangen. Aber so schnell geht es leider nicht. Ich möchte diese Daten mit dem API Websocket austauschen. Habt ihr Erfahrungen damit? Als...
  5. A

    Sonstiges TP 700 Comfort Bootet Nicht !

    Ich habe jetzt das gleiche Problem mit einem TP900 Comfort. Gibt es dazu etwas Neues? Gibt es eine Lösung?
  6. A

    TIA TIA Portal V19 Wunschliste [Diskussion]

    Die Möglichkeit, Aufzählungen zu definieren, um die Verwendung von FSM (Endlicher Automate) zu vereinfachen.
Zurück