Aktueller Inhalt von andice

  1. A

    Step 7 FC21: "Transfer Datenaustausch PLC-NCK" --> S7Var

    Klassisch ich hab vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen.... Habe den DB nicht geladen.
  2. A

    Step 7 FC21: "Transfer Datenaustausch PLC-NCK" --> S7Var

    Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit der Funktion FC21: Transfer Datenaustausch PLC-NCK Via Synchronaktion lese ich Daten mit der PLC von der Steuerung. Probehalber konnte ich erste Daten in den Ziel-Datenbereich S7Var: P#DB2030.DBX2.0 DWORD 6 übergeben und in der Variablentabelle...
  3. A

    Ncdde Server --> DCTL.OCX

    Danke diesen link kenn ich schon, da ist auch eine sehr hilfreiche Anleitung dabei. Wenn ich bei link|topic etwas ändere tut sich bei VB nichts.... Auch im Bsp aus dem Siemens Forum wird hier nichts geändert, da wird ncdde|machineswitch verwendet...
  4. A

    Ncdde Server --> DCTL.OCX

    Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade zum ersten mal mit dem Ncdde Server und will Daten aus einer Sinumerik 840 pl auslesen. Bisher konnte ich den ncdde Server local zum laufen bringen (Konfig. der mmc.ini) und mit dem DDETEST.EXE auch testen, siehe Anhang. Ich möchte nun die DCTL.OCX...
  5. A

    Sonstiges Inbetriebnahme NCK Peripherie, SINUMERIK 840D

    Hallo zusammen, ich bin gerade dabei an einer Sinumerik 840D pl einen NCU-Terminalblock (NCK-Peripherie) inkl. DMP kompakt 1E analog in Betrieb zu nehmen. Aus unterschiedlichen Siemens Anleitungen habe ich mir folgende Inbetriebnahme zusammengeschrieben und durchgeführt...
  6. A

    Step 7 Sinumerik 840D NC-Variablen

    Hallo, ich bin gerade dabe unterschiedliche NC-Variablen mit NCVAR Selector und FB2 GET aus einer Maschine zu lesen. Ich möchte gerne, wie auf dem Foto links eingekreist, die aktuelle Spindelposition (Grad) auslesen. Mit der Variable C1_SSP_cmdAngPos lese ich aber leider nur 0 aus. Denke es...
  7. A

    Step 7 Sinumerik 840D Datenauslesen via PLC

    Hallo Peter, danke für deine Antwort, ja ich mache es über eine Instanz von FB2 GET. Mein Fehler war, dass ich bei der NumVar den Integer übersehen und nicht erhöht habe, daher war der Status auch ok.
  8. A

    Step 7 Sinumerik 840D Datenauslesen via PLC

    Hallo Community, ich bin gerade dabei Zustandsdaten aus einer "älteren" Sinumerik 840D (keine SL) via PLC auszulesen. Bisher konnte ich (als newby) kleine Erfolge feiern und kann bspw. die aktuelle IST-Spindeldrehzahl "C1_SSP_actSpeed1_2" auslesen. Selbiges wollte nich nun mit der...
  9. A

    CPU314C-2DP + IBHlink S7 Verbindungsproblem mit SPS

    Danke für euren Input habe es nun mit der IBH Anleitung bzw IBH Treiber geschafft. Gruß Andi
  10. A

    CPU314C-2DP + IBHlink S7 Verbindungsproblem mit SPS

    Ich kann nun den IBHlink S7 erreichen und dieser blinkt auch: Leider kommt aber keine Kommunikation mit der SPS zustande: Vielleicht kann mir jemand zu diesem Thema weiterhelfen. Danke
  11. A

    CPU314C-2DP + IBHlink S7 Verbindungsproblem mit SPS

    Hallo Forum, ich bin Neuling in Sachen SPS und möchte einen IBHlink S7 mit einer S7-300 verbinden. Hier die verwendete SPS: Dazu habe ich in S7 die Baugruppe projektiert und für das IBHlink S7 eine Dummie-Baugrupper erstellt: Ich möchte nun via MPI Bus kommunizieren, die folgenden Bilder...
Zurück
Oben