Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Das geht leider nicht, da ich mich an die Vorhandene Software Struktur halten muss. Und diese sieht vor, dass dieser FC nur bei einer bestimmten Funktion aufgerufen wird.
Der FC wird solange aufgerufen, dass der Timer ablaufen kann.
Es befinden sich in diesem FC noch weitere Anweißungen die erst nach ablauf des Timers gestartet werden.
An dem Eingang hängt ein Sensor, wenn nun dieser schon belegt ist wenn der FC aufgerufen wird, wird T1 nicht gestartet und das...
Hallo,
ich stehe zur Zeit vor folgendem Problem.
Es wird ein FC bedingt aufgerufen, in diesem FC will ich einen SE Timer starten.
(Auszug aus FC)
U E 1.0
L S5T#5S
SE T 1
U T 1
= M 1.0...