Aktueller Inhalt von AndiReas

  1. A

    S7-1211C <-> Modbus TCP <-> M258

    Danke Harald, beim studieren des Handbuchs und folgendem Testen, wurde mir klar, dass man nur die Physischen Digital Ein-/Ausgängen ansteuern kann. Alle sonstigen Bits können nur über Register/Wörter verschickt werden. Habe es jetzt entsprechend angepasst und es geht jetzt. Bin noch frisch in...
  2. A

    S7-1211C <-> Modbus TCP <-> M258

    Das Bild mit dem Status erfolgte im nicht aktiven Zustand (Req=0), wenn Req=1 dann springt er zwischen 7005 und 7006 hin und her. Die verschiedenen Modes habe ich auch schon ausprobiert mit unterschiedlichem Ergebnis aber immer unbrauchbar. Habe auch schon verschiedene Adressen ausprobiert...
  3. A

    S7-1211C <-> Modbus TCP <-> M258

    Zum Testen habe ich nur die Bit-Schreibe Funktion aus dem Programm genommen und separat aktiviert. Mit dem selben Ergebnis. Verbinden kann er(Connected=1) und er versucht auch zu schreiben habe ich das Gefühl, aber er kann es irgendwie nicht. An den Parameter habe ich auch schon rum gespielt...
  4. A

    S7-1211C <-> Modbus TCP <-> M258

    Hallo liebe SPSler-Gemeinde, erst einmal eine Grundsätzliche Frage. Kann man über Modbus TCP Bit-Variablen Bitweise übertragen? Ich meine Ja. Bekomme es aber einfach nicht zustande. Hier mal die Relevanten Screenshots: Jetzt mal zur Umgebung: Ich muss Variablen Bit-Befehle und Real Messwerte...