Aktueller Inhalt von Andreas.W

  1. A

    Elektriker und Schichtführer gesucht

    Zur weiteren Verstärkung unseres Teams in unserem Dachziegelwerk in Straubing suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen: Elektroniker – Betriebstechnik (m/w) sowie einen Schichtführer (m/w).
  2. A

    Umrechnung / Impulse / Betriebskubik Normkubik

    Hallo ottopaul, eine Umrechnung von Bm³ in Nm³ ist nicht so ohne weiteres möglich, da die Temperatur, der Druck des Gases sowie die Höhe des Messortes über dem Meeresspiegel eine entscheidende Rolle spielen zumindest hier bei unserem Flüssiggas (Butan). In wie weit das Bei Erdgas eine Rolle...
  3. A

    Preset Winkelcodierer

    Hallo, wir haben hier im betrieb mehrere geber von T&R CE65M allerdings mit Profibusansteuerung. Einige davon werden auch bei uns nach jedem Hub auf 0 zurückgesetzt (Preset) und verrichten nun schon seit 11 Jahren ihren Dienst, ohne Presetprobleme. Ich würde sagen, so ca. 6000 Presets je...
  4. A

    CP 343 Lean als Server betreiben?

    zur info und zum Abschluss des Themas: entweder bin ich zu doof, oder man kann den CP nicht als Server betreiben. Die Firma des anzubindenden Systems, hat Ihre Software umprogrammiert, dass diese als Server fungiert, und siehe da, die Verbindung klappt 1a danke trotzdem für die...
  5. A

    CP 343 Lean als Server betreiben?

    Hallo, mein CP 343 Lean hat dieses Häkchen auch, und wenn ich das häkchen raus mache, dann komme ich nicht mal mehr mit diesem hercules programm auf den CP um daten zu empfangen..... Ist der Hacken drin, dann gehts, und schaut für mich so aus, als wenn der CP der Client ist???? Bin momentan...
  6. A

    CP 343 Lean als Server betreiben?

    Leider kann ich die Software, welche die Daten empängt nicht beeinflussen. Und ein Umprogrammieren jener Software gestaltet sich lt. Hersteller wohl als sehr mühselig. Somit dürfte ich schauen, dass ich den CP als Server betreiben kann!! NUR WIE?????? Oder weis jemand ein kleines Programm...
  7. A

    CP 343 Lean als Server betreiben?

    Hallo, Ich habe eine S7 300 mit dazugehörigem CP 343 Lean und muss per TCP-IP daten versenden. Das zugehörige Programm (Hintergrundgeschichte: https://www.sps-forum.de/threads/18064) ist der Client und erwartet die Daten per TCP-IP vom Server (CP 343 Lean) und schickt selbige als Quittierung...
  8. A

    Ansteuerung Etikettendrucker

    Hallo, danke für die Antworten.............. Die Sache sieht bau uns so aus: Bluhm liefert die Drucker samt Spender UND Steuerung (IndustriePC), und will die Daten wie gesagt per ASCI String. Ich habe mich vielleicht bei der Frage etwas unglücklich ausgedrückt. die Daten die Bluhm von uns...
  9. A

    Ansteuerung Etikettendrucker

    Hallo zusammen, In unserem Betrieb sollen Etikettendrucker der Fa. Bluhm (http://www.bluhmsysteme.com/) eingeführt werden. Die Ansteuerung der Etikettenspender sollte lt. Aussage der Fa. Bluhm per Ethernet und ASCI String erfolgen (Übergabe Produktcode). Nun stehe ich da wie der Ochs vor dem...
  10. A

    Förderbandwaage -welche Techologie

    Hallo EDI, wir sind ein keramisches Unternehmen welches nur Lehm und Ton verwiegt, und haben mit Bandwaagen der Fa. Wöhwa seit 17 Jahren nur gute Erfahrungen gemacht. http://www.woehwa.de/produkte_liste.asp?lang=de&produkt=bandwaagen Die Waagen ( 3St) laufen ohne Nennenswerte Störung seit...
  11. A

    Stelle als Betriebselektriker zu vergeben

    An unserem Standort Straubing (Niederbayern) suchen wir ab sofort zur Verstärkung unserer Elektroabteilung einen Betriebselektriker m/w Sie führen in Eigenverantwortung Arbeiten im Rahmen aller Elektrotätigkeiten durch, die in einem Produktionsbetrieb anfallen, wie z. B. Störungsbeseitigung...
  12. A

    Step 5 Software

    Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Step 5 Software V7.23. Ich habe die Software auf meinem Büro Rechner (XP Pro SP2, Dual Core) installiert, und stelle fest, dass die Software seeeeeeeeeehhhhhhhhhhhr langsam läuft. Ein Tastendruck wird mit merklicher Zeitverzögerung ausgeführt (ca. 1...
  13. A

    BCD Anzeigen

    Hallo, ich bin auf der Suche nach 7-Segment BCD Anzeigen, welche in vorhandene Öffnungen mit einem Durchmesser von 22,5mm passen, um nicht lange in den STeuerpulten rumsägen zu müssen. Bis jetzt sin Möller Anzeigen verbaut, welche schon ziemlich blass und unleserlich sind. Eventuell auch flache...
  14. A

    Beckhoff BC, TwinCAT für Gebäudetechnik

    Hallo, schon mal an EIB gedacht....... vielleicht guckst du mal auf http://www.eib-userclub.de/forum/forumdisplay.php?f=4 mfg Andreas
  15. A

    Programmabzug von S5, Frage

    Wir hatten hier in der Firma bereits etliche Probleme mit AG-Abzügen von 948ern in Verbindung mit einer Cp581. Die CPUs gingen regelmäßig in Stop mit Parity-Fehler ..... anbei eine Anleitung zum Beheben des Fehlers Andreas
Zurück