    Schrittmotor im Open-Loop, richtige Einstellungen für den Simulations-Encoder

    Hallo, du kannst statt dem Simulationsencoder auch den Pulszähler der Klemme verwenden. Ist meiner Meinung nach besser. Dazu den Parameter 0x8012:08 auf 1 (Internal Counter) setzen. (Parameter in Startup-Liste hinzufügen) Der Skalierungsfaktor im NC berechnet sich dann mit der Formel wie in der...
  2. A

    Torque Control Baustein | Torque währrend der Bewegung ändern

    Servus, ich habe auch damit noch nicht gearbeitet. Ich habe aber in dem Unoffical TwinCAT 3 Changelog gelesen, dass ContinousUpdate erst ab Runtime-Version 4024.35 funktioniert. Hast du evtl. eine ältere Runtime-Version?
  3. A

    EL6002 RS232

    Hallo Frank, 0x8000:01 Enable RTS/CTS ist True (Defaultwert). Ich würde vermuten, dass vielleicht keine RTS/CTS-Leitungen verdrahtet sind? Meist wird ja nur RxD, TxD und Gnd benutzt. Hast du schon mal probiert den Parameter auf False zu setzen?
  4. A

    Fehler bei der übertragung von CoE Startup Daten

    Hallo, in der Beschreibung steht das 0x80nD:0 Read-Only ist. Deshalb kommt meiner Meinung nach die Fehlermeldung. Ich kenne eigentlich nur die Variante, dass man tatsächlich die Sub-Indexe einzeln hinzufügt: Analog das gleiche für die anderen 3 Eingänge. Was ich noch nie probiert habe ist...
  5. A

    Beckhoff TC3 Einbindung OSCAT Lib

    Hallo, Jakob Sagatowski hat freundlicherweise die für TwinCAT3 angepasste Oscat-Library auf seinem Github-Repository zum Download zur Verfügung gestellt: https://github.com/sagatowski/alltwincat.com-oscat-basic
  6. A

    Beckhoff CX9020 für TwinCAT 2 ->Möglichkeit, XAR-RT für TwinCAT 3 einzuspielen?

    Das kann sein, dass die Steuerung mit leerer Konfiguration ohne TwinCAT3-Lizenz im Run-Mode hochläuft. Bin ich mir gerade nicht sicher. Spätestens aber wenn man eine Konfiguration aktivieren möchte, braucht man eine Lizenz bzw. man kann eine Testlizenz aktivieren. @TE: Interessant wäre auch...
  7. A

    Beckhoff CX9020 für TwinCAT 2 ->Möglichkeit, XAR-RT für TwinCAT 3 einzuspielen?

    Das Icon in deiner Windows-Taskleiste zeigt dir den Status von dem TwinCAT-System auf deinem Laptop (Lokales System) und nicht von der CX9020 (Remote System). Das lokale System kann in Konfig-Mode bleiben und ist normal. Hat das mit dem Verbinden zur CX9020 geklappt? - Nach Broadcast Search...