Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hallo, du kannst statt dem Simulationsencoder auch den Pulszähler der Klemme verwenden. Ist meiner Meinung nach besser.
Dazu den Parameter 0x8012:08 auf 1 (Internal Counter) setzen. (Parameter in Startup-Liste hinzufügen) Der Skalierungsfaktor im NC berechnet sich dann mit der Formel wie in der...
Servus,
ich habe auch damit noch nicht gearbeitet. Ich habe aber in dem Unoffical TwinCAT 3 Changelog gelesen, dass ContinousUpdate erst ab Runtime-Version 4024.35 funktioniert. Hast du evtl. eine ältere Runtime-Version?
Hallo Frank,
0x8000:01 Enable RTS/CTS ist True (Defaultwert). Ich würde vermuten, dass vielleicht keine RTS/CTS-Leitungen verdrahtet sind? Meist wird ja nur RxD, TxD und Gnd benutzt. Hast du schon mal probiert den Parameter auf False zu setzen?
Hallo,
in der Beschreibung steht das 0x80nD:0 Read-Only ist.
Deshalb kommt meiner Meinung nach die Fehlermeldung.
Ich kenne eigentlich nur die Variante, dass man tatsächlich die Sub-Indexe einzeln hinzufügt:
Analog das gleiche für die anderen 3 Eingänge.
Was ich noch nie probiert habe ist...
Hallo,
Jakob Sagatowski hat freundlicherweise die für TwinCAT3 angepasste Oscat-Library auf seinem Github-Repository zum Download zur Verfügung gestellt:
https://github.com/sagatowski/alltwincat.com-oscat-basic
Das kann sein, dass die Steuerung mit leerer Konfiguration ohne TwinCAT3-Lizenz im Run-Mode hochläuft. Bin ich mir gerade nicht sicher.
Spätestens aber wenn man eine Konfiguration aktivieren möchte, braucht man eine Lizenz bzw. man kann eine Testlizenz aktivieren.
@TE: Interessant wäre auch...
Das Icon in deiner Windows-Taskleiste zeigt dir den Status von dem TwinCAT-System auf deinem Laptop (Lokales System) und nicht von der CX9020 (Remote System).
Das lokale System kann in Konfig-Mode bleiben und ist normal.
Hat das mit dem Verbinden zur CX9020 geklappt?
- Nach Broadcast Search...