Wir hatten vor ca. 10 Monaten das gleiche Verhalten, allerdings bei einem KTP400. Nach Untersuchungen bei Siemens wurde ein Update geliefert wo dieses Verhalten behoben wurde. Bisher keine weiteren Ausfälle mehr. Die KTP waren übrigens nicht defekt. Zurücksetzen auf Werkseinstellung und Projekt...
Mit der kalibrierung kann ich dir leider keinen Tip geben. Bei mir half nur Austausch der analogen Eingangskarte, und bisdahin hatte ich auch einen Offset eingegeben. Wie groß ist bei dir die Leitungslänge?
Achtung als Hinweis:
Hatte bei dieser Baugruppe 6ES7 331-7KF02-0AB0 Probleme mit PT100 Temperaturmessung.
Sie ist mit Pt100 in Dreileiterschaltung beschaltet und direkt an der Baugruppe IC+ mit M+ gebrückt. Bei ca. 60 Meter 3 adriger Leitung gibt es im Bereich um 20°C eine Abweichung um 5-6...
Hallo vieleicht hilft dieser Beitrag weiter
http://support.automation.siemens.com/AT/view/de/10805558/130000
http://support.automation.siemens.com/AT/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&objid=10805558&subtype=130000&caller=view
Dieser sollte besser funktionieren
Hallo Poly
Probier mal am Init Baustein bei Parameter active 255 einzugeben. Das entspricht 16 Antrieben. Ich denke das Problem kommt du gibst einen Antrieb frei und möchtest die Adresse 3 ansprechen. Ich glaube da ist die Siemens Doku nicht genau .
Hat bei mir so jedenfalls funktioniert...
Habe schon mal das gleiche Problem gehabt und von "The Brain" folgende Antwort bekommen.Habs auch mal getestet aber war nicht sehr glücklich mit der Lösung.
Antwort:
Auf der CD2 der Installations CD von WinCC flexible befindet sich unter
CD2 > Support > Tag Import > eine Beispiel-Datei. (Tag...
Hallo Oli
Ganz besonders bei Netzfiltern muss man sich Gedanken wegen der Netzform machen. Habe eine Anlage übernohmen wo man Umrichter nur nach der möglichen Spannunge ausgesucht hatte. Ging 2 Monate gut danach fiel wöchentlich ein Lenze FU mit Stichflamme aus. Lenze z.B. bietet spezielle FU...
Habe mir einmal so beholfen komplette datei sichern, dann unter Bediengerät ändern ein TP170 ausgewählt und meine Tests ausprobiert.
Vorsicht eine Rückänderung zu TP177Micro gibt es meines wissens nicht.