Hallo,
ich möchte mit einer 1214C eine Profinetverbindung zu einer Druckerhöhungsanlage aufbauen und Betriebsdaten auslesen.
Gleichzeitig möchte ich diese Daten per Mobilfunkverbindung mit Hilfe eines Mobilfunkrouters an eine Leistelle übertragen.
Meine Frage lautet nun, ist es möglich beide...
Der Fehler wurde behoben, ich habe die IOPS in temporäre Varibalen geschrieben was ab einer gewissen Größe nicht mehr funtioniert hat. Nachdem ich jetzt in einen DB geschrieben habe, funktioniert es. Danke für die Hilfe.
Hallo,
ich möchte über eine S7-300 mit einem CP343-1 (343-1EX30-0XE0 V3.0) einen Profinetadressbereich auslesen.
Am Profinet hängen zwei Profinet-Koppler vom Typ SPP2000, welche PAC-Geräte von Siemens über Modbus TCP ins Profinet koppeln.
Dies funktoniert auch soweit und sowohl die Koppler als...
Hallo,
ich habe einen Router vom Typ Scalance M876-4 im Einsatz und baue mit diesem eine LTE-Verbindung auf. Die LTE-Verbindung steht soweit.
Jetzt möchte ich mich mit einem PC anschließen und darüber ins Internet gehen. Leider funktioniert dies nicht. In meinem PC habe ich eine IP-Adresse im...
Hallo,
ich habe ein dynamisches SVG in Form eines Hydraulikschiebers. Das SVG soll mehrere Farben abhängig vom Zustand annehmen können, welche ich per Integervariable an das Unified Panel übergebe. Über den Bereich definierte ich im WinCC dann die verschiedenen Farben was grundlegend auch...
Hallo,
ich möchte eine bestehende Visualisierung welche für ein 19 Zoll Unified Panel erstellt wurde auf ein 15 Zoll Unified Panel übertragen.
Leider habe ich das 15 Zoll noch nicht und kann es somit nicht testen.
Wird das Bild automatisch skaliert oder muss ich alle Bilder auf 15 Zoll...
Hallo,
ich habe eine S7-300 in Verbindung mit einem SCADA-System welche über ISO on TPC gekoppelt sind. Gibt es eine Möglichkeit in der CPU bzw. in einem Datenbaustein ein Bit zu setzen sobald die CPU auf Stop geht. Ich möchte über das SCADA-System die Erreichbarkeit meiner SPS überwachen...
Servus,
ich beschäftige mich momentan mit der Indirekten Adressierung und habe das Ganze auch so halbwegs verstanden (Denk ich zumindest. ;-)).
Hätte jemand für mich praktische Beispiele wo er das Ganze schon Mal eingesetzt hat?
Mit fehlt noch der Bezug zur Praxis?
Gruß
anger
Ich hab jetzt mal eine Variante mit Smartserver auf dem Panel 1 versucht, eim Zugriff über einen Smartclient per PC ist dabei kein Problem. Jedoch scheint es krinen Client für das Unified Panel zu geben.
Ebenfalls hab ich probiert über den Webbrowser am Panel 2 auf das Panel 1 zuzugreifen, auch...
Servus,
ích möchte in den Security-Einstellungen des TIA-Portals V18 das Passwort für den Admin ändern.
Ich bekomme die Meldung, das das neu vergebene Passwort bereits mal früher verwendet wurde, was auch richtig ist.
Gibt es trotzdem eine Möglichkeit bereits in der Vergangenheit verwendete...
Hallo,
ich habe eine Anlage mit zwei Panels vom Typ Unified, beide Panels sollen exakt die gleiche Visualisierung enthalten.
Gibt es eine einfache Möglichkeit die Panels im Projekt zu synchronisieren, oder ist ein einfaches Copy&Paste im TIA-Portal das Beste?
Gruß
Anger